Dimenssionera säkring/ledning.
Postat: 14 maj 2014, 12:12:45
Hejsan!
Jag sitter och håller på med en skoluppgift som jag inte får ihop. Kommit fram till ett svar men förstår inte riktigt om det stämmer.
Följande är uppgiften.
En 3-fas asynkronmotor med märkström 12,5 A skall direktstartas via ett överlasskydd.
Motorn är placerad 42 m från elcentralen.
Förimpedansen vid centralen är 900mΩ.
Kabelförläggningen sker på kabelstege hela vägen med som mest 20 kablar bredvid varandra och rumstemperaturen är som högst 30° uppe i taket där kabelstegen är fäst.
Vilket värde ska överlasskyddet ställas in på?
Överlastskyddet ställs in på motorns märkström, alltså 12,5A.
Hur stor säkring väljer du? (diazed)
väljer en säkring(trög) som är 1,5-2 ggr märkströmmen. Dvs i mitt fall 20-25A.
Om jag här förutsätter att motorn går "lätt" att starta så kan man väl tänka sig att 1,5 ggr märkströmmen räcker.
12,5*1,5= 18,75A, Alltså tar jag en säkring på 20A.
Svar: Jag väljer en 20A trög diazedsäkring.
Vilken kabeltyp och kabelarea väljer du?
Minsta Iz blir 12,5A utifrån överlastskyddet.
Eftersom kabeln ska förläggas på stege med som mest 20 andra kablar måste jag ha Kf, denna är utifrån tabell A.9 i SS 424 14 24, Kf=0,78.
Det ger NSV=Iz/Kf NSV=12,5/0,78 NSV=16A.
Jag tänkte välja en kabel av typ EKK/FKK.
Enl. tabell A.2 i SS424 14 24 så räcker 1,5mm2(Detta vet jag ju inte får användas)men när jag sedan kontrollerar utlösningsvillkoret i tabell 6 i SS424 14 06 för en sådan kabel så kan jag inte anv. 1,5mm2 med en 20A säkring och som är 42m lång utan måste då enligt samma tabell gå upp till 2,5mm2. Då denna kabel får vara 76m lång vid 1000mOhm så klarar jag ju utlösningsvillkoret.
Detta är frågorna samt det jag kommit fram till. Jag har använt liknande exempel men på andra motorer till hjälp för uppgiften. När jag sedan läser i Tillhörande bok och på nätet så kommer jag till en 20A säkring att ha en 4mm2 kabel.
Är det någon som kan hjälpa/rätta mig ? Jag kommer inte längre med denna uppgift.
/Robin
Jag sitter och håller på med en skoluppgift som jag inte får ihop. Kommit fram till ett svar men förstår inte riktigt om det stämmer.
Följande är uppgiften.
En 3-fas asynkronmotor med märkström 12,5 A skall direktstartas via ett överlasskydd.
Motorn är placerad 42 m från elcentralen.
Förimpedansen vid centralen är 900mΩ.
Kabelförläggningen sker på kabelstege hela vägen med som mest 20 kablar bredvid varandra och rumstemperaturen är som högst 30° uppe i taket där kabelstegen är fäst.
Vilket värde ska överlasskyddet ställas in på?
Överlastskyddet ställs in på motorns märkström, alltså 12,5A.
Hur stor säkring väljer du? (diazed)
väljer en säkring(trög) som är 1,5-2 ggr märkströmmen. Dvs i mitt fall 20-25A.
Om jag här förutsätter att motorn går "lätt" att starta så kan man väl tänka sig att 1,5 ggr märkströmmen räcker.
12,5*1,5= 18,75A, Alltså tar jag en säkring på 20A.
Svar: Jag väljer en 20A trög diazedsäkring.
Vilken kabeltyp och kabelarea väljer du?
Minsta Iz blir 12,5A utifrån överlastskyddet.
Eftersom kabeln ska förläggas på stege med som mest 20 andra kablar måste jag ha Kf, denna är utifrån tabell A.9 i SS 424 14 24, Kf=0,78.
Det ger NSV=Iz/Kf NSV=12,5/0,78 NSV=16A.
Jag tänkte välja en kabel av typ EKK/FKK.
Enl. tabell A.2 i SS424 14 24 så räcker 1,5mm2(Detta vet jag ju inte får användas)men när jag sedan kontrollerar utlösningsvillkoret i tabell 6 i SS424 14 06 för en sådan kabel så kan jag inte anv. 1,5mm2 med en 20A säkring och som är 42m lång utan måste då enligt samma tabell gå upp till 2,5mm2. Då denna kabel får vara 76m lång vid 1000mOhm så klarar jag ju utlösningsvillkoret.
Detta är frågorna samt det jag kommit fram till. Jag har använt liknande exempel men på andra motorer till hjälp för uppgiften. När jag sedan läser i Tillhörande bok och på nätet så kommer jag till en 20A säkring att ha en 4mm2 kabel.
Är det någon som kan hjälpa/rätta mig ? Jag kommer inte längre med denna uppgift.
/Robin