Sida 1 av 1
11 kW 3-fas motor, för mycket?
Postat: 13 maj 2014, 08:53:22
av DennisCA
Jag hittade en begagnad elmotor på 11kw för 60 euro (finland), låter som ett OK pris i mina öron men jag vet inte mycket om sånthär. Jag tänkte börja ett projekt nästa år eller mot vintern där jag ska bygga en bandsåg (googla matthias wandel bandsaw för mer info) och jag har börjat slösurfa efter komponenter.
En 11kw motor är rejält overkill (2kw vore helt tillräckligt) men 3-fas motorer är ju enkla och pålitliga maskiner och för mycket power har väl aldrig skadat någon

, men jag undrar om detta ändå inte är för mycket?
Jag har 3-fas uttag men jag är inte så haj på sånthär så jag vet inte om jag ens kan köra den hemma i mitt garage med våra säkringar, kanske kräver nån riktig bautasäkring och drar ström såpass att vi måste bygga ett Olkiluoto till här.
Re: 11kw 3-fas motor, för mycket?
Postat: 13 maj 2014, 09:00:07
av tecno
Låter lite väl häftigt med den snurran
Börja baklänges och ta reda på hur mycket du kan lasta med på dina 'proppar'. Sen är det som du säger fm helt OK med en 2kW.
Re: 11kw 3-fas motor, för mycket?
Postat: 13 maj 2014, 09:11:37
av Icecap
11kW (inte kw) betyder ju att det är 3 fas 16A. Startströmmen har jag lärt mig är 6gg större så den bör definitivt ha stjärna/trekant-start.
Sedan finns det ju en kostnad för att ha motorn körande, den blir inte mindre av att det är en stor motor.
Det känns ganska mycket overkill för mig, så pass mycket att jag hade kollat efter en mer lämplig motor.
Re: 11kw 3-fas motor, för mycket?
Postat: 13 maj 2014, 09:19:52
av DennisCA
Kan du förtydliga om "stjärna/trekant-start"? När jag googlar får jag bara fel sorts trekanter till svar.
Re: 11kw 3-fas motor, för mycket?
Postat: 13 maj 2014, 09:33:34
av tecno
Kolla på Y/D start
Re: 11kw 3-fas motor, för mycket?
Postat: 13 maj 2014, 10:00:50
av bit96
En tumregel är väl att för vanligt 16A 400V 3-fas gäller max 7.5kW och YD-start.
Re: 11kw 3-fas motor, för mycket?
Postat: 13 maj 2014, 10:12:48
av DennisCA
Jo låter inte som den är användbar för mina syften, ska leta en mindre motor.
Re: 11 kW 3-fas motor, för mycket?
Postat: 13 maj 2014, 16:48:22
av Tekko
Skit i Y/D starten och kör en Solcon softstart istället.
Re: 11kw 3-fas motor, för mycket?
Postat: 13 maj 2014, 17:40:08
av Mindmapper
DennisCA skrev:Jo låter inte som den är användbar för mina syften, ska leta en mindre motor.
Ändrar du dig och tänker använda den. Så kolla med ditt elnätbolag om de tillåter att du sätter in en så stor motor. Och vilken startutrustning de i så fall vill att du använder.
Skulle vara snopet om det visar sig att nätet är underdimensionerat och att starten av din motor ställer till det för någon. Om du då inte har kollat med nätleverantören kan det bli problem att fortsätta ha motorn inkopplad.
Re: 11 kW 3-fas motor, för mycket?
Postat: 13 maj 2014, 17:40:14
av konig7070
En motor som är belastad långt under märkeffekt kommer även att få en lägre verkningsgrad.
Re: 11 kW 3-fas motor, för mycket?
Postat: 13 maj 2014, 18:33:55
av xxargs
en låglastad elmotor förbrukar mycket reaktiv effekt - dvs strömmen ligger på typ 70% vid tomgång i jämförelse med strömmen när motorn går på märklast om det på märklåten också anger cos(fi) = 0.7. dvs du kan inte ah så mycket annan last inkopplad på dina 3-fassäkringar även om motorn snurrar fritt i luften med oansluten axel...
(det är för dom situationerna som man fick räkna på faskompensering i elkraft-lektionerna en gång i tiden i gymnasiet)
Re: 11 kW 3-fas motor, för mycket?
Postat: 16 maj 2014, 03:15:07
av MiaM
Den riktiga budgetlösningen för mjukstart är väl att seriekoppla med glödlampor. Elsäkerhetsverket kommer att drömma mardrömmar om de får reda på att du gör så. Lamporna måste vara av exakt samma typ och styrka...
En bandsåg drar nu nästan ingen effekt alls när man inte faktiskt sågar, så bara motorn över huvud taget börjar röra sig med seriekopplade lampor så kan du nog varva upp den på det sättet.
En bättre men klumpigare variant på mjukstart är att köpa tre begagnade elelement med 400V elementspänning. De får nog inte ha elektronisk termostat, den lär inte gilla den märkliga spänningen. Oavsett element eller lampor så är det nog så feta som möjligt som gäller, annars tar det tid att starta.
Det kanske eller kanske inte går att starta den via nån form av transformatorer som inte är tokdyra, t.ex. om du har några trafos som ger säg 50-100V eller liknande...
Den reaktiva effekten kan såklart kompenseras med tillräckliga faskompenseringskondingar.
I slutänden är det nog risk att allt bara blir för dyrt och klumpigt jämfört med att köpa en mindre motor.
Re: 11 kW 3-fas motor, för mycket?
Postat: 16 maj 2014, 07:59:23
av hcb
>En bandsåg drar nu nästan ingen effekt alls när man inte faktiskt sågar
Jag förekommer xxargs och säger
nästan ingen reell effekt, det kommer ändå att gå höga reaktiva strömmar.
>Den reaktiva effekten kan såklart kompenseras med tillräckliga faskompenseringskondingar.
Och det är säkerligen en bra idé