På en nödkraftsgenerator har man från både plus- och minuspol på startmotorn parallellkopplat varistor och diod till jord.
Någon som kan svara på vad syftet är med dessa kopplingar och hur det fungerar? Kan det vara ett överspänningsskydd?

Re: Varistor och diod i parallellkoppling. Syfte??

Postat: 27 april 2014, 10:50:50
av xxargs
hur är dioderna kopplade.

kan vara så att om ena varistorn leder så går det genom dioden på andra sidan och tvärt om - detta för att inte få dubbla spänningen innan varistorn börja leda som om man bara använder varistorer på båda sidorna.

förmodligen är det med hänsyn för att det finns 230/400 Volt i samma maskin då 12/24 Voltsprylar och dess reläer inte är gjorda för någon högre spänning om det far runt omkopplingstransienter och det hela är jordat i maskinen.

Re: Varistor och diod i parallellkoppling. Syfte??

Postat: 27 april 2014, 11:24:19
av EinarEnfas
Borde det inte räcka med en diod där start/styr-grejorna ansluter till jord?

Re: Varistor och diod i parallellkoppling. Syfte??

Postat: 27 april 2014, 11:37:57
av xxargs
Eftersom vi inte har hela kretschemat så är sådan svårt att avgöra - det kan också vara för att skydda startdonen som styr startmotorn om de är av halvledartyp medan mekaniska reläer är lite mer transienttåliga - startmotor ger också i sig transienter när det slås av och på samt arbetar...

Re: Varistor och diod i parallellkoppling. Syfte??

Postat: 27 april 2014, 21:23:29
av Maskinist
På maskinen är det endast 24V. Generatorn som den driver är däremot 400V.
Kan nämnas att den sitter i ett fartyg och det är IT-system.

Startmotorn styrs av ett elektromekaniskt relä...

Hittade en ritning nu men det är inte utritat hur dioderna är vända. Står att det är ett överspänningsskydd bara.

Re: Varistor och diod i parallellkoppling. Syfte??

Postat: 27 april 2014, 21:41:38
av xxargs
sådant kan vara knepigt att bena ut i efterhand - men grejorna har inte kommit dit utan orsak då sådana saker alltid är en extra kostnad för tillverkaren och kommer knappast dit om man inte är tvungen av faktiska felutfall eller för att klara olika former av godkännanden för någon eller flera olika testfall.

Re: Varistor och diod i parallellkoppling. Syfte??

Postat: 28 april 2014, 12:12:02
av prototypen
Diod?

Är det en diod eller ser det bara ut som en diod?
Transientskyddsdioder ser ut som dioder men är mera bara som överspänningsskydd.

Protte

Re: Varistor och diod i parallellkoppling. Syfte??

Postat: 28 april 2014, 23:33:27
av MiaM
xxargs skrev:sådant kan vara knepigt att bena ut i efterhand - men grejorna har inte kommit dit utan orsak då sådana saker alltid är en extra kostnad för tillverkaren och kommer knappast dit om man inte är tvungen av faktiska felutfall eller för att klara olika former av godkännanden för någon eller flera olika testfall.
... förutom om det varit nån riktigt liten serie och/eller tillverkaren inte haft så bra koll, då kan man ha "gjort som vi alltid gjort förut" eller liknande.

Re: Varistor och diod i parallellkoppling. Syfte??

Postat: 28 april 2014, 23:47:51
av TomasL
Gissar att dioderna är kopplade så de klampar mot jord och varistorena plockar spänningsspikar.

Re: Varistor och diod i parallellkoppling. Syfte??

Postat: 29 april 2014, 10:06:48
av Maskinist
prototypen skrev:Diod?

Är det en diod eller ser det bara ut som en diod?
Transientskyddsdioder ser ut som dioder men är mera bara som överspänningsskydd.

Protte
Du har helt rätt! Jag trodde att det var en diod eftersom det fanns en diodsymbol på den. Visar sig att det är en transientskyddsdiod 1,5KE33CA som fungerar på samma sätt i bägge riktningar (Bidirectional).
http://en.wikipedia.org/wiki/Transient- ... sion_diode

Varistorn är på 38V. En sådan här: http://uk.farnell.com/epcos/b72220s300k ... dp/1004275

Hmm, så bägge komponenterna fungerar alltså som överspänningsskydd. Kan det vara så mån tro att transientskyddsdioden ska ta spikarna och varistorn tar "lägre" överspänningar?

Re: Varistor och diod i parallellkoppling. Syfte??

Postat: 29 april 2014, 10:50:46
av Nerre
Transientskyddsdioderna är snabbare men klarar inte lika mycket energi som varistorerna, har jag för mig.

Ibland har man ännu fler komponenter parallellt, man kan t.ex. klämma dit ett gasurladdningsrör också.
http://en.wikipedia.org/wiki/Surge_prot ... components