Styrning värmepanna

Postat: 22 mars 2014, 20:35:50
av Massa
Hej! Mitt första inlägg här...
Jag är nybliven husägare, huset värms av en kombipanna som för närvarande drivs av en elpatron på 6kW.
Har fått de första elräkningarna och milt uttryckt vill man bara lägga sig i fosterställning :( . Pannan hade ej någon fungerande termometer i vv-beredaren så har inte haft koll på driftläget.
Igår satte jag in en ny termometer, den gick i botten när jag anslöt den (120gr+)! Öppnade shuntventilen till elementen snabbt som ögat som stängde av pannan.
Uppenbarligen fungerar inte heller termostaten som var inställd på 70gr.

Det finns en kopplingslåda med någon form av hemmabygge med ett kretskort, verkar ha funnits effektstyrning som slår ifrån pannan vid hög last i elcentralen, utegivare mm.

Hur som helst, tänkte jag nu sätta i en nyinskallfad termostat och enbart styra med denna och en befintlig kontaktor.
Kan man koppla enl följande:?

Ink 3 faser på kontaktorns översida (1,3,5)
Utgående till elpatron på 2,4,6
A1-A2 går till termostaten som skall ställas på 65gr eller så.

Borde detta funka som enklast möjliga styrning av pannan?

Termostaten är en cotherm TUS med 4 anslutningar, vilka skall användas?

Re: Styrning värmepanna

Postat: 22 mars 2014, 20:45:13
av danei
Det bör funka ja. Det kan tilläggas att pannan skall ha ett överhettningsskydd, Är inte systemet öppen skall det även finnas en övertrycksventil. Kolla så att du har dessa säkerhetsdetaljer.

Re: Styrning värmepanna

Postat: 22 mars 2014, 20:55:52
av Massa
Tack för svaret!
Säkerhetsventil finns, har testat denna tidigare.

Ytterligare tips o funderingar är välkomna.

Termostaten till patronen sitter ca 30cm från botten, termometern i toppen på ca 1m höjd.
Borde bli en ganska kraftig temperaturskillnad?

Re: Styrning värmepanna

Postat: 22 mars 2014, 23:48:11
av mrfrenzy
överhettningsskydddet är uppenbarligen ur funktion. Det ska sitta i serie med termostaten och kräva manuell återställning. vissa varianter på TUS har inbyggt skydd. Om du kollar exakt nummer så går det ta fram ett schema.

Re: Styrning värmepanna

Postat: 23 mars 2014, 01:04:19
av MiaM
Det är en förträfflig idé att låta överhettningsskyddet styra en egen kontaktor (som givetvis sitter i serie med den andra) så fungerar det även om "driftkontaktorn" skulle bränna fast.

Re: Styrning värmepanna

Postat: 23 mars 2014, 09:19:06
av Massa
TUS00246 26-06 heter den nya termostaten närmare bestämt och den har inbyggt ö.h.skydd.
Är det så att 2 av anslutningarna sluter vid inställd temp och de andra 2 sluter vid överhettning?

Bra idé med en separat kontaktor om den ena skulle klibba!
Har någon lust att rita ett enkelt schema hur det skulle kopplas?

Re: Styrning värmepanna

Postat: 23 mars 2014, 11:18:45
av Massa
Funderar vidare... Nej så funkar det nog inte.
In på 1,2 på termostaten, ut på 3,4. Termostaten släpper igenom när temperaturen understiger inställd temp - förutsatt att överhettningsskyddet ej har gått till.
Alltså- Styrkretsen till kontaktorerna hämtas från 3-4 på termostaten.

Re: Styrning värmepanna

Postat: 23 mars 2014, 15:24:28
av MiaM
Om det går att dela på överhettningsskydd och termostat så att du får olika anslutningar på dem så låt dem som sagt styra varsin kontaktor!

Det normala i de här sammanhangen är väl alltid att en krets bryts då önskad temperatur uppnås.

P.S. på en kombipanna sitter det väl halvofta en termostat med överhettningsskydd avsedd för oljebrännare (som ingen använder idag för oljan är dyrare än elen), den kan gå att använda...

Värt att tänka på är för övrigt hur mycket värme som går upp i skorstenen fast du inte eldar. Kolla upp möjligheten att begränsa den värmeförlusten, men kolla också upp risker för skador på skorsten/panna ifall du pluggar igen nåt. Jag har chansat på min kombipanna som också körs på en, en skumgummibit är instoppad närmast skorstenen i sotluckan. Före det så kände man verkligen hur det strömmade förlustvärme rakt upp ur skorstenen...

Re: Styrning värmepanna

Postat: 23 mars 2014, 15:34:44
av Berrabongo
Om du vill slippa skyhöga elräkningar kan du installera en pelletsbrännare. Finns gott om begagnade på Blocket. Behöver du support
finns detta på forumet pellets.info .

Re: Styrning värmepanna

Postat: 23 mars 2014, 20:52:32
av Massa
Har tätat till så gott det går med isolering. Har även fyllt igen rökkanalen då vi installerade braskamin nyligen i samma kanal.
Pellets blir inte aktuellt! Är däremot sugen på en luft-vattenanläggning.
Har nu fått igång en enkel styrning med ny termostat och kontaktor, den senare hade klibbat på 2 faser visade det sig. Därav skenande förbrukning. Ser nu fram emot en mer human elräkning.
(Om man nu kan göra det :? )

Re: Styrning värmepanna

Postat: 24 mars 2014, 08:14:05
av limpan4all
Om du inte haft odrägligt varmt inne eller att överhettningsskyddet spillt ut varmvatten så kan du nog INTE räkna med minskad förbrukning.
Vad stod det i energideklarationen som du fick när du köpte huset?

Btw, mitt "rekord" hitintills är 16.000:- för en februarimånads elräkning (endast uppvärmning och varmvatten) :doh:

Re: Styrning värmepanna

Postat: 24 mars 2014, 08:48:36
av orvar-e
wow den var inte dålig....... hur stort bor du då?

till ts, kan det vara värt för dig att installera solvärme, om du kan och får?
Låter inte kontaktorn en del när den klappar i och ifrån?

Du satt i ny termometer som bottnade rätt av +120 grader, det måste betyda att du haft så sedan du flyttade in.
Har du inte upplevt att det varit varmt i pannrummet iaf, eller att det bubblat i värmesystemet??
120 grader är ju en bra bit över kokpunkten och det skal väl till lite tryck för att vattnet inte ska koka vid den temperaturen.

Re: Styrning värmepanna

Postat: 24 mars 2014, 08:50:52
av limpan4all
440m2

Re: Styrning värmepanna

Postat: 24 mars 2014, 09:43:49
av Massa
Kontaktorn lät helt normalt faktiskt och upplevde inte direkt att det var varmt i pannrummet. Måste ha varit högt tryck i systemet eftersom det inte kokade. Inte högt nog för att säkerhetsventilen skulle reagera dock. Vet ej vilket tryck det ska lösa på, men har provat det för hand med gott resultat.

Re: Styrning värmepanna

Postat: 24 mars 2014, 12:05:44
av danei
Typ 1,5bar tror jag att de brukar öppna på. Det finns även för 2,5bar men det är nog mer för höga hus.

Men en ventil med öppningsstyck på 1,5bar ger ett absoluttryck på 2,5bar vilket medför en kokpunkt på 145°C. Så 120°C är inte omöjligt att ha utan att det kokar.