Konstanta avfrostningar Nibe F750
Postat: 18 december 2013, 12:30:49
av Rick81
Som nybliven husägare har jag blivit medveten om ett stort problem med frånluftsvärmepumpar och då specifikt Nibe F750 som har den mycket otrevliga egenskapen att den får för sig att avfrosta 45 minuter när man vill att den ska värma varmvattnet så man kan duscha. När den avfrostar får den nämligen för sig att stänga av värme till både vatten och huset. Så när frun har duschat så istället för att värma upp vattnet så jag kan duscha så börjar den avfrosta. Uppvärmning av vatten och hus fungerar bra i övrigt men jag blir galen på avfrostningarna.
Någon mer på forumet kanske har oturen att ha en Nibe F750 som kan tipsa om vad man ska göra?
Några saker jag funderat på:
* Uppgradera mjukvara, men verkar som att det är samma problem i nyare SW
* Kan man göra någon inställning så man kan minska avfrostningstiden eller hindra den avfrosta i den tid som man vill duscha
* Kan man lägga in någon form av spärr på avfrostningtid tec max 15 min eller schemalägga så den inte får avfrosta när man brukar duscha?
* Vad jag förstått går avfrostningen igång om luftlöde avviker 10% från referens värde. Kan man göra någon inställning eller ändra referensvärde?
* Kan man bygga några egna värmeelement som man kan montera för att skynda på avfrostning?
Någon annan ide vad man kan göra?
Re: Konstanta avfrostningar Nibe F750
Postat: 24 december 2013, 09:36:56
av Hedis
En bra början är nog att ta reda på om det verkligen är så att den behöver avfrosta så tätt och länge pga. is eller om det är något "mätfel" eller igensatt förångare (damm) som bidrar till beteendet?
Här har du ett forum mer riktat mot din fråga:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php
Du skrev att det verkar vara samma problem med nyare SW också, är detta ett känt beteende på den modellen?
Re: Konstanta avfrostningar Nibe F750
Postat: 24 december 2013, 10:26:04
av LHelge
Nu har jag ingen frånluftsvärmepump utan en Bosch luft/vatten-värmepump. På min kan man ställa in att den ska ge extra värme kommande timme om man t ex ska tappa upp ett bad. Finns det inget liknande för din?
Re: Konstanta avfrostningar Nibe F750
Postat: 24 december 2013, 11:11:54
av TomasL
Ring NIBE service, så fixar de det.
Re: Konstanta avfrostningar Nibe F750
Postat: 24 december 2013, 12:24:44
av xxargs
Hur mycket vatten duschas upp per tillfälle och hur tätt inpå ???
skall man värma 250 liter vatten 30 grader C så tar det tid - 1:20 h med 6.5 kW värmeeffekt.
Sedan gissar jag att avfrostningen startar kort efter duschningen är en konsekvens av just duschningen beroende av att de fuktiga ångorna från duschande korkar igen evaporatorn i FLVP tämligen fort och är den inte hetgasavfrostande utan bara frostar av med befintliga ventilationsluften så kommer det ta tid - speciellt om det isat igen så mycket att knappt någon luft alls flödar igenom evaporatorn en god tid innan det blir hål i isen och värmepåförseln ökar och avsmältningen kommer igång.
att temporärt täcka för utsuget i duschrummet just under duschande kan kanske förbättra beteendet
slutligen - hur mycket fart är det på fläktarna - skall du ha 5-6 kW värmeeffekt till värmeberedaren så måste ventilationen gå med full fart (~80 -85 l/s eller 300 m^3/h) och avluften -15 grader C om inkommande luften är + 25 grader (40 grader diff) alternativt att du kan stötta med elpatron för varmvattnet
---
om medlemmarna i familjen är långdushande så skulle jag titta på en större beredarvolym för varmvatten då 250 liter 40 grader vatten är på vippen att räcka för ett badkarsbad - särskilt som jag som vill ha lite varmare än 40 grader...
Re: Konstanta avfrostningar Nibe F750
Postat: 24 december 2013, 12:43:07
av TomasL
att temporärt täcka för utsuget i duschrummet just under duschande kan kanske förbättra beteendet
ingen bra ide, då fukten går in i väggarna istället.
Har du läst manualen, speciellt felsökningsdelen om att rengöra filtret.
Annars är det troligen någon givare som packat ihop och tagit julledigt.
Ring Nibe service, så kan du få råd, alternativt få det fixat.
Re: Konstanta avfrostningar Nibe F750
Postat: 25 december 2013, 15:45:54
av limpan4all
Duscha tillsammans med frun...
Re: Konstanta avfrostningar Nibe F750
Postat: 25 december 2013, 18:15:37
av TomasL
Kan bli dyrt