Sida 1 av 1

Störningar på 4-20mA loop, filtrering?

Postat: 1 november 2013, 10:12:31
av Rossen
Hej alla, long time no see igen :)

Jag håller på med en konduktivitetsmätare i vår renvattenanläggning och har stött på patrull med störningar.

Systemuppbyggnaden är som följer:
Kalibrerat löst mätinstrument med egna mätsonder (2st) som både mäter konduktivitet och temperatur. När bara instrumentet är inkopplat så får jag fina stabila värden som fluktuerar kanske 0,01MOhm (mätområdet är 0-19MOhm)
Men när jag kopplar in utgången på instrumentet i vårt apparatskåp (för loggning i en BAS2 DUC) så får jag in störningar som gör att mätvärdena på instrumentet hoppar ca 0,5MOhm, vilket gör mätningen värdelös för vårt behov.
Det spelar ingen roll vilken av kanalerna som kopplas in i skåpet, räcker tillochmed att lägga in en av 4 kablar för att få in störningarna.

Kabeln mellan instrument och skåp är jordad, jag har testat med jordflätan in eller urkopplad i vardera ände utan någon större skillnad.
Störningarna är kvar om jag kopplar ut kabeln som går från plint till DUC så jag tror störningen kommer från dålig miljö i skåpet.

Finns det något man kan göra för att filtrera detta? Jag har inte tillgång till något oscilloskop så jag vet inte hur störningarna ser ut, allt jag vet är det jag ser på mätinstrumentet.

Re: Sv: Störningar på 4-20mA loop, filtrering?

Postat: 1 november 2013, 10:13:53
av Rossen
Bild

Re: Störningar på 4-20mA loop, filtrering?

Postat: 1 november 2013, 10:25:45
av Icecap
Jag är ganska säker på att störningarna kommer av en "jordslinga"/kapacitiv överföring mellan kärlet vattnet finns i och spänningsmatningen till mät enhet/logger.

En lösning jag tror skulle fungera är en isolerat DC-DC omvandlare så att själva mätenheten har en isolerat driftspänning - men då måste kommunikationen isoleras också.

En första test hade varit att driva mätenheten på batteri och se om det gjorde en skillnad, jag tror dock tyvärr att det är jordslingan som ger problemet.