Sida 1 av 1
Konstigt fel, DS18B20
Postat: 18 oktober 2013, 12:12:56
av E85
Jag har flera DS18B20 i ett nät hemma som funkat relativt bra i 2 år nu... Men häromdan märkte jag att helt plötsligt ena utegivaren visade 4 grader mindre än den andra, så nu har jag fått lagt in ett offset i scriptet som hämtar datan så att de visar likt igen. Nån annan som varit med om att det hänt?? Tycker att om den går sönder borde den gå sönder ordentligt, inte visa några grader fel.
Re: Konstigt fel, DS18B20
Postat: 18 oktober 2013, 12:39:33
av JimmyAndersson
Den har inte trillat ner? Inget annat som är ändrat i närheten?
Annars så *kan* de faktiskt börja visa fel temperatur efter t.ex ESD-skador, åska och liknande,
men jag minns inte om det då bara brukar röra sig om ett par grader eller om det är mer åt >10 grader fel.
Om du har två givare som alltid har följts åt, så borde du kunna jämföra dem i loggen
för att se exakt när den ena började visa fel värden.
Re: Konstigt fel, DS18B20
Postat: 18 oktober 2013, 14:01:46
av danielr112
Byt givare. Har sett samma fenomen på vissa.
Re: Konstigt fel, DS18B20
Postat: 18 oktober 2013, 18:14:37
av E85
Okej, jag får väl byta den då helt enkelt.
Jo jag har en på solsidan av huset och en på skuggsidan som följer varann hyfsat när solen inte ligger på...
Märkte det för att jag fick ett larm från temperatur.nu som sa att min givare låg för högt i förhållande till närliggande.
Det var lite flimmer i kanske en halvtimme sen stannade den kvar på 4 grader högre.
Re: Konstigt fel, DS18B20
Postat: 18 oktober 2013, 18:17:48
av danielr112
Låter som om den gett vika.

Re: Konstigt fel, DS18B20
Postat: 20 oktober 2013, 00:53:36
av JimmyAndersson
Jag testade att byta plats på matningspinnarna (+5V och GND) på just en DS18B20.
Jag hade två sensorer som var lödda på kabel och liggandes ca 40cm under skrivbordslampan.
Sedan tog jag en tredje sensor (också den hade sladd) ur en kall metall-låda
och kopplade in den med polariteten omkastad (nätagget kan ge 1A@5V).
Detta är direkt efter att jag vände polariteten rätt på försöksobjektet:
(Tror att ni kan gissa vilken av dessa det var som fick lite spänning i tillvaron.)
Kod: Markera allt
ID Temp
28.466F70020000 24.625
28.8D9470020000 24.9375
28.538770020000 40.3241
Efter ca 10 sekunder så var den sista på nånstans runt 30.
Nu efter ytterligare ett par minuter så ser det ut såhär:
(Samma ordning som tabellen ovan.)
Kod: Markera allt
ID Temp
28.466F70020000 25
28.8D9470020000 24.875
28.538770020000 24.9375
Så de kan tydligen återhämta sig.

Re: Konstigt fel, DS18B20
Postat: 20 oktober 2013, 08:36:37
av danielr112
Har också gjort ovan där ja vänt fel och jag har klarat mig bra hitills. De enda som jag tagit sönder är de som suttit utsatta t ex för väder eller i skorstenen