Storlek Pulldown motstånd.

Postat: 10 oktober 2013, 21:36:11
av Tommy_Naseem
Ja som rubriken lyder.
Problemet är som följande.
När de slår på belysningen på¨morgonen så börjar larmbordet indikera utlösta RWC larm.
Detta sker antagligen pga inducerade spänningar från HF don.

Jag tänkte mig att om jag la ett motstånd mellan ingången på larmbordet och 0V så borde man kanske kunna avleda spiken.
larmbordet drivs med 24 v som sedans skickas till RWC larmets relä och kretsen sluts vid larm som då tänder en lampa på bordet tills både larmet och bordet har blivit resettat.

Så vad bör jag prova med för storlek på motståndet?

Re: Storlek Pulldown motstånd.

Postat: 10 oktober 2013, 21:49:48
av sodjan
Det framgår inte var det är för miljö, men spontant känns det
som att ni skulle fundera på ordentlig avstörning av ingångarna.

En annan sak är att man även kanske skulle verifiera hur
störningarna "ser ut", så att man inte jagar spöken och
försöker åtgärda något som inte finns eller som inte ser
ut som man tror att det gör...

Re: Storlek Pulldown motstånd.

Postat: 14 oktober 2013, 01:57:52
av G_Axelsson
Jag håller med Sodjan, första steget mot en lösning är att ta reda på exakt vad problemet är.

Om det är spikar på signalen när lyset tänds så kanske det skulle fungera med att linda kabeln runt en ferritkärna.

Störningar kan även komma via strömmatningen. det finns färdiga störningsfilter att köpa som man bara pluggar i väggsockeln i serie med lasten.
Det var lösningen på ett problem med en sluttestutrustning hos en legoproducent i Sverige. Vi jagade orsaken till att sluttesterna ibland gav falska fel och sen vid omtest gick igenom. Vi hittade till slut problemet, det var vacuumpumpen i källaren som gick på nån gång då och då. Men det var enklare att avstöra mätsystemet istället för vacuumpumpen.

/Göran