Sida 1 av 1

Styrning av danfoss VLT 6000HVAC serien.

Postat: 23 maj 2013, 16:05:24
av frallzor
Har som rubriken säger en Danfoss VFD som jag kör min fräsmotor med.
På sistone har jag börjat pula med småsaker till fräsen jag aldrig riktigt kom igång med när den var byggd
och en av sakerna är autostart av motorn. Detta funkar bra just nu, testade nyss att koppla
pinne 12 i VFDn till pinne 18 vilket ger START.

Men problemet är nu att frekvensen stannar på 100Hz och inte går upp till de 400Hz som är förinställda vid manuell start.
Och kan inte på något sätt alls ändra frekvensen som jag brukar med piltangenterna som vid manuellt läge.

Så frågan är, någon som har koll på hur jag kontrollerar frekvensen på motorn som vanligt?

//frallzor

Re: Styrning av danfoss VLT 6000HVAC serien.

Postat: 23 maj 2013, 19:50:46
av swapper
Kollar man i detta datablad på sidan 69

http://www.inustyr.se/Datablad/Frekvens ... Manual.pdf


Så ser det ut som att du måste dra ingång 29 för att den skall gå till "förinställd hastighet" ?

Re: Styrning av danfoss VLT 6000HVAC serien.

Postat: 23 maj 2013, 19:57:01
av frallzor
Löste det, ändrade bara referens till local och vipps kör den enligt förinställt värde och numera
är det kopplar till fräsdatorn så nu funkar auto start/stopp =)