Klarar en relä på 10A 250VAC en vattenkokare på 2200W?

Postat: 27 mars 2013, 21:55:09
av Al_Bundy
Hej!

Jag har en liten vattenkokare som jag vill styra med ett relä.
Tror ni detta relä klarar det?

http://dx.com/p/arduino-5v-relay-module ... ack-121354

Re: Klarar en relä på 10A 250VAC en vattenkokare på 2200W?

Postat: 27 mars 2013, 21:58:32
av ensten
Ja
10A*250V=2500W

Re: Klarar en relä på 10A 250VAC en vattenkokare på 2200W?

Postat: 27 mars 2013, 22:07:12
av prototypen
Försök att hitta ett datablad och se om detta relä klarar isolationsspänning på 4000 volt. Har en liten känsla att med den pinplaceringen så klarar inte relät detta.

Jodå, relät klarar din kaffekokare men undersök hur det är med isolationen.

Protte

Re: Klarar en relä på 10A 250VAC en vattenkokare på 2200W?

Postat: 27 mars 2013, 22:19:44
av prototypen
Hittade ett Omronrelä med samma pinning 37-076-01 och trots att det är ett Omron så är isolationsspänningen bara 2000 volt.

Protte

Re: Klarar en relä på 10A 250VAC en vattenkokare på 2200W?

Postat: 27 mars 2013, 22:37:08
av sodjan

Re: Klarar en relä på 10A 250VAC en vattenkokare på 2200W?

Postat: 28 mars 2013, 02:14:21
av JohnGalt
Datablad ifall du inte hittat redan: http://www.songle.com/pdf/2008961512231004.pdf
Det funkar säkert bra.

Re: Klarar en relä på 10A 250VAC en vattenkokare på 2200W?

Postat: 28 mars 2013, 02:23:10
av TomasL
I Högsta grad fullständigt olämpligt, reläet klarar 1200VA/300W enligt databladet.
Isolationsspänningen är bara 1000V.
Så NEJ, detta reläet är enbat avsett för klenspänning, dessutom är det väl högst tveksamt att kortet det är monterat på klarar lasten.

Glöm detta, du måste ha ett riktigt effektrelä, avsett för ändamållet, dock kan du använda det länkade reläet för att driva ditt effektrelä, då dessa oftast inte kan drivas från en processor, och att man gärna vill ha 24V spolspänning.

Re: Klarar en relä på 10A 250VAC en vattenkokare på 2200W?

Postat: 28 mars 2013, 02:28:22
av XCore
Hur skall reläet styras?
Med 5v signal?

Re: Klarar en relä på 10A 250VAC en vattenkokare på 2200W?

Postat: 28 mars 2013, 03:01:13
av sneaky
En dum fråga från någon som aldrig rör spänningar över 12V... Ni skriver att reläet bara har en isolationsspänning på x000V, varför "bara"? Om man leker med 250V, varför måste det då vara specat till flera tusen volt?

Re: Klarar en relä på 10A 250VAC en vattenkokare på 2200W?

Postat: 28 mars 2013, 03:05:40
av TomasL
Därför att säkerhetskraven är sådana, transienter på några kV är inte ovanliga, om man säger så.
Vi vill ju inte spänningsätta processorn med 240V

Re: Klarar en relä på 10A 250VAC en vattenkokare på 2200W?

Postat: 28 mars 2013, 08:32:10
av Nerre
Vill man förstå mer så rekommenderas IEC 60664-1. Där förklaras det rätt ingående.

Installationskategori, CAT, kallas detta.

Kort kan man säga att för vanliga 230 V stickproppsanslutna grejer (CAT II) så räknar man med en transientnivå på 2500 V. Det kan alltså förekomma spikar på upp till 2500 V och om avståndet inte klarar den spänningen så blir det alltså överslag. Är det utrustning som är fast installerad (CAT III) så räknar man med spikar på 4000 V, och "före elmätaren" (CAT IV) så får du räkna med så mycket som 6000 V transienter.

Detta gäller då för 230 V (eg. upp till 300 V), är den nominella spänningen högre så räknar man med högre transienter. För t.ex. spänningar mellan 300 och 600 V så är CAT II 4000 V.

Re: Klarar en relä på 10A 250VAC en vattenkokare på 2200W?

Postat: 28 mars 2013, 08:56:51
av xxargs
finns det något ställe där man kan läsa om IEC 60664-1 mfl. som privatperson utan att betala 300:- per halvdussin sidor även när man bara skall leta och plöja och se om dokumentet är den man jagar efter??? sådana site är värre än porrsite där sistnämda i allafall erbjuder smakprover innan köp....

Re: Klarar en relä på 10A 250VAC en vattenkokare på 2200W?

Postat: 28 mars 2013, 09:10:54
av Nerre
Nä, problemet med standarder är ju att utvecklingen av standarder finansieras genom att man säljer standarderna. Så det är svårt att hitta dem helt gratis tyvärr.

Vill du slippa "porrsidor" så är det sajter som http://www.sis.se eller http://www.ili.co.uk/ som gäller:) Men de är tyvärr inte billiga.


Det kan gå att hitta kurser eller liknande på webben som tar upp begreppen.


Men sen är väl 60664 iofs inte så värdefullt att läsa för den som ska konstruera grejer, den riktar sig främst till de som skriver standarder.

Kan man få tag i den gamla utgåvan (utgåva 2 är det väl) av IEC/EN 61010-1 så finns det rätt mycket bra tabeller där. De hade i princip "gjort fel" och plankat 60664 rakt av, vilket innebar att det var väldigt komplexa isolationskrav. Övriga standarder (t.ex. IEC/EE 60950 eller IEC/EN 60065) har "enklare" krav, de kraven grundar sig i 60664 men göra vissa antaganden (t.ex. att det alltid är stickproppsansluten utrustning och att det inte förekommer matningsspänningar över 250 V).

Det är inte bara installationskategori som påverkar (den påverkar spänningshållfastheten bara) utan även nersmutsningsgrad (pollution degree) påverkar isolationsavstånden (luft och kryptavstånd). För krypavstånden påverkar också materialets CTI (comparative tracking index, handlar om dess (o)förmåga att bilda kolbanor vid krypströmmar).

Men som sagt var, den gamla IEC/EN 61010-1 hade tabeller där man tog hänsyn till alla dessa faktorer, nominell spänning, transientnivå, smutsgrad och CTI.

Re: Klarar en relä på 10A 250VAC en vattenkokare på 2200W?

Postat: 28 mars 2013, 10:17:14
av ensten
ensten skrev:Ja
10A*250V=2500W

Förtydligande: Det jag svarade på var givetvis om reläet i sig klarade att bryta angiven last.

Re: Klarar en relä på 10A 250VAC en vattenkokare på 2200W?

Postat: 28 mars 2013, 12:02:51
av Nerre
Fast en vattenkokare på 2200 W matas knappast med 250 V:)

Frågan är om den är på 230 V 2200 V eller 220 V 2200 W.

Visserligen är det i bägge fallen mindre än 10 A 250 V, men om det hade varit ett 120 V element på 2200 W hade det ju dragit mer än 10 A och då hade reläets spec varit för dålig.