Sida 1 av 1
Frekvensomvandlare och förbrukad effekt?
Postat: 17 mars 2013, 11:02:46
av tstihl
Funderar på att sätta en frekvensomvandlare på en utsugsfläkt jag har. Min fråga är, vid lägre varvtal (hertz) förbrukar motorn mindre watt då? Eller är effektåtgången konstant oavsett?
Re: Frekvensomvandlare och förbrukad effekt?
Postat: 17 mars 2013, 12:59:36
av Seroster
Ja, snurrar fläkten långsammare kräver den mindre energi.
Re: Frekvensomvandlare och förbrukad effekt?
Postat: 17 mars 2013, 13:57:48
av TomasL
Effekten är proportionell mot varvtalet, ungefär.
Re: Frekvensomvandlare och förbrukad effekt?
Postat: 17 mars 2013, 14:57:31
av rikkitikkitavi
Om fläkten är en centrifugalfläkt av något slag, (vanligast)
Flödet är proportionellt mot varvtalet
Tryckstegringen är proportionellt mot varvtalet ^2
Effektbehovet är proportionellt mot varvtalet ^3
Givet att verkningsgraden inte förändras med olika varvtal.
Det kan verka som om effektbehovet är proportionellt mot varvtalet inom ett snävt område dock.
Re: Frekvensomvandlare och förbrukad effekt?
Postat: 17 mars 2013, 18:16:27
av GFEF
Att centrifugalfläktar och centrifugalpumpar egenskaper anges i diagramform.
Bero på att samban tryck - flöde - effektbehov INTE är enkelt.
Enda enkla samband är Affinitetslagarna
Som "rikkitikkitavi" angav i sitt inlägg.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Affinitetslagarna
Om man har en uppmätt fläktdiagram för ett varvtall kan dessa lagar
användas för att rita upp kurvor för andra varvtall.
MEN detta gäller fläkten enbart........
Måste också ta hänsyn till tryck - flöde i övriga system (så kallad systemkurva).
Det finns otaliga typer av fläktar........
Finns typer som har minimum effektbehov vid ETT tryck - varvtal.
Både minskning och ökning kan ge starkt ökat effektbehov .....
Re: Frekvensomvandlare och förbrukad effekt?
Postat: 21 mars 2013, 09:42:04
av tstihl
En fråga till. Måste märk effekten på frekvensomvandlaren motsvara motorns effekt? Eller kan en t.ex 15 kW styra en motor på 0-15 kW?
Re: Frekvensomvandlare och förbrukad effekt?
Postat: 21 mars 2013, 13:09:32
av konig7070
Nej, 15KW betyder att den kan leverera upp till 15KW till motorn. Men när man väljer omriktare brukar man titta vilken ström den avge och vilken ström motorn drar.