Sida 1 av 2

Hjälp med att koppla in Nexabrytare

Postat: 9 mars 2013, 18:22:13
av Manneh
Hej!

Jag tänkte sätta in en nexabrytare till taklampan i vardagsrummet. Då jag vill ha kvar den gamla knappen så köpte jag en sån här.

Dock när jag monterar ur brytaren så kan jag för mitt liv inte förstå hur det är kopplat.
Bifogar en bild:
Kopplingsdosa_Vrum.jpg
Ledsen för dålig bild, mobilkamera utan ljus då huvudströmbrytaren självklart vad avslagen.

Då jag kollar med multimetern så verkar det vara uppkopplat såhär:
koppling.png
Det gråa är brytaren, det till höger kommer in i dosan, det till vänster lämnar dosan. Den blåa går rakt igenom.

Hur skall jag koppla in nexabrytaren? Vågar inte testa mig fram.. :humm:

Re: Hjälp med att koppla in nexabrytare.

Postat: 9 mars 2013, 19:31:17
av PHermansson
Nog bäst att ringa en elektriker, hen tar nog inte många kronor för att fixa det där. Då vet du blir rätt och slipper förklara för familjen varför huset brann ned.

Re: Hjälp med att koppla in Nexabrytare

Postat: 9 mars 2013, 19:57:04
av orvar-e
Håller med........ better safe than sorry.
Skriver det med all omtanke.

Re: Hjälp med att koppla in Nexabrytare

Postat: 9 mars 2013, 20:16:27
av Nerre
Jag TROR att det är så här (men eftersom du inte verkar inse det så borde du nog låta bli att koppla in grejerna, det är lite för stor risk för att du gör fel):

Blå = Nolla, går rakt igenom och till en pol i uttagen.

Svart = Fas, går dels till brytaren, men också vidare för att gå till nåt vanligt vägguttag eller nåt som sitter längre bort (dit går också nollan)

Grön och Gul tändtrådar till de två lamputtagen.


Missen du gör är att du tar för givet att sladdarna bara går till lamputtagen, när det troligen ser ut så här:
koppling.png

Det vanliga uttaget sitter kanske inte mellan brytare och lamputtagen. Här hemma kommer fasen och nollan från takdosan och går vidare ner till vägguttaget, och sen går fasen alltså även till brytaren och tillbaka via tändtrådarna till takdosan. När jag satte in dimmer så hade dimmern bara två "hål" för sladdar så jag fick förgrena fasen med en "ubåt" och en kort sladdstump.

Re: Hjälp med att koppla in Nexabrytare

Postat: 9 mars 2013, 21:48:32
av Manneh
Ja huset har inte varit i våran ägo i mer än ett halvår så det är ännu inte dags att jämna det med marken. Får anlita en elektriker :)

Re: Hjälp med att koppla in Nexabrytare

Postat: 9 mars 2013, 22:01:05
av Emil95
Skulle tro att en av de svart ska ihop under samma klämma i brytare då de borde vara fas
Och att grön är tändtråd
Och att gul är en annan tändtråd

Men mät för guds skull
Att mäta är att veta

Är du det minsta osäker kontakta en elektriker, kostar om man har tur typ en kanellängd och ett paket kaffe, fikabröd är alltid uppskattat bland hantverkare

Re: Hjälp med att koppla in Nexabrytare

Postat: 10 mars 2013, 07:44:36
av Tommy_Naseem
Svart är mer eller mindre garanterat fasen. men mät mot jorden i ett vägguttag så vet du
Gul o grön är antagligen två olika tändtrådar som går till var sitt uttag.
Sedan vet jag inte om din nexans brytare behövde en Nolla o då får du dra fram den oxå då den blå antagligen inte kommer räcka. och det måste undersökas om den verkligen är nolla.

Men hade jag varit du så hade jag nyttjat rot avdraget i detta läget och sett till att fått det ordentligt gjort.

(Sagt av en Elektriker)

Re: Hjälp med att koppla in Nexabrytare

Postat: 10 mars 2013, 09:59:46
av orvar-e
Nopp nån nolla behövs inte på den där modulen då det bara är två trådar som ska anslutas på den.

Re: Hjälp med att koppla in Nexabrytare

Postat: 10 mars 2013, 11:06:37
av MiaM
En störande detalj är att den blåa ser ut att vara mörkblå.

Ljusblå = nolla, enligt standard från då gulgrön blev skyddsjord

Mörkblå = "färg för diverse" såsom andra/tredje fas för trefas, tändfas och liknande, från tiden före gulgrön skyddsjord. (På den tiden användes oftast svart och vit för fas och nolla, och det var olika i olika traikter vilken av vit och svart som var fas respektive nolla).

Bilden kanske är av kass kvalitet och/eller så kan installationen vara gjord strax efter gulgrön infördes och den mörkblåa funnits kvar i ett restlager.

Nu tar jag mig friheten att vara lite lagom dryg dessutom, det tycker jag trådstartaren förtjänar:
Veckans dumstrut utdelas härmed till Manneh som monterat bort den gamla strömbrytaren utan att dokumentera hur den var inkopplad.

Med en bild på hur den gamla strömbrytaren var monterad så hade det gå att ge ett exakt svar hur allt ska kopplas.

Om Manneh åtminstone kunde komma ihåg ifall de båda svarta var anslutna till samma skruv på gamla strömbrytaren så hade mycket varit lättare.

En bild på den gamla strömbrytaren, bortmonterad, skulle hjälpa en del nu när både foton och minne av hur det var från början saknas. Vi vet inte om den gamla strömbrytaren hade en eller två knappar. Vi vet inte om det var en vanlig strömbrytare eller en trappomkopplare.

Re: Hjälp med att koppla in Nexabrytare

Postat: 10 mars 2013, 15:43:40
av Manneh
Givetvis dokumenterade jag hur strömbrytaren var inkopplad innan jag monterade bort den, vad får du detta ifrån?

De två svarta sitter i par på ena sidan av brytaren och den gröna och gula i par på den andra, båda uttagen tänds och släcks samtidigt.

Knappen monterades tillbaka så fort jag insåg att jag inte förstod hur det var draget och fungerar nu exakt som innan.

Mina färdigheter i paint må vara dåliga men det framgår ganska tydligt där..

Re: Hjälp med att koppla in Nexabrytare

Postat: 10 mars 2013, 19:56:23
av PeterH
Det kan omöjligt vara kopplat som du ritat Manneh, lamporna måste ha både fas och nolla för att kunna lysa. Som du har ritat kommer knappen bara att kunna orsaka anslutning mellan fas och tändtrådar. eftersom det inte finns någon fas till knappen (som du ritat), alternativt ingen nolla till lamputtagen så kan det inte lysa... Och eftersom det gör det så är det inte kopplat som du har ritat.

Re: Hjälp med att koppla in Nexabrytare

Postat: 10 mars 2013, 20:23:26
av Manneh
Nej det förstår jag, det är därför jag frågar :)

Om jag mäter på den svarta kabeln som går ut ur dosan och upp emot uttagen får jag kontakt med ett av "hålen" på båda uttagen. De färgade går till den andra polen på varsitt uttag, grön till den ena och gul till den andra. Mäter alltså med kontinuitetsläget på min DMM.

Det kan alltså se ut som jag ritade. Dock så är det precis som du säger omöjligt att det är kopplat precis så men multimetern piper om jag mäter mellan punkterna som är knutna precis som på bilden.

Det är det som får mig att ställa mig frågande. Får kontakt med samtliga "hål" på båda uttagen inne i dosan. Uttagen är inte jordade.

Re: Hjälp med att koppla in Nexabrytare

Postat: 11 mars 2013, 00:08:36
av Tommy_Naseem
Svart vit röd. (Röd brukar vara jord i gamla hus)
Jag tror banne mig jag har sett alla möjliga färger för fasen i gamla hus.
Sen så varierar det lite vart i Sverige man kollar för det har funnits många olika standarder.

Vad det gäller den blåa färgen så kan den variera ganska friskt oxå speciellt när tidens tand har påverkat den.

Re: Hjälp med att koppla in Nexabrytare

Postat: 11 mars 2013, 04:12:50
av Retroperra
Nollan, eller om det är fasen, tas kanske direkt i takets uttag? Så kablarna går ner och "vänder" i omkopplaren.

Re: Hjälp med att koppla in Nexabrytare

Postat: 11 mars 2013, 07:36:27
av Manneh
Tror jag förstår hur du menar perra men det som blir fel då är att båda "polerna" på uttaget går ned i dosan.

Om det hade varit samma ledare så hade det inte varit så svårt, då hade ju knappen varit i serie och det hade inte varit något problem alls, en ledare som inte ens kommer ned i dosan och den andra vänder, därav 2 stumpar. Men det verkar inte vara så i det här fallet.