Som rubriken lyder, går det i detta fall: http://elektronikforumet.com/forum/view ... 87#p916387

Pumpen är alltså en 3-fas 400v, vid strömavbrott vore det toppen att med vanligt elverk kunna köra den via länkad frekvensare.
Men skulle det gå?

Re: Driva 3-fas via 1-fas frekvensare?

Postat: 31 januari 2013, 11:07:30
av Walle
Om jag tolkar etiketten rätt, ja. Jag tolkar 200-240 som fasspänningen, då är huvudspänningen ~400 V (verkar ju vara ställbart).
Det gäller bara att pumpen ifråga inte drar mer än 5 A, men det har jag svårt att tro.

Re: Driva 3-fas via 1-fas frekvensare?

Postat: 31 januari 2013, 11:10:40
av tecno
240 in = 3x240UT och inget annat

Re: Driva 3-fas via 1-fas frekvensare?

Postat: 31 januari 2013, 14:02:03
av konig7070
Ta en bild på motorns märkskylt. Den kanske går att koppla om till 230V.

Re: Driva 3-fas via 1-fas frekvensare?

Postat: 31 januari 2013, 18:23:54
av MiaM
Högst troligt så är det 230V fas-fas på utgången.

Som redan nämnts, din pumpmotor går kanske att koppla om för 230V huvudspänning istället för 400V huvudspänning.

OBS att om du kopplar om den så blir du tvungen att antingen alltid köra via frekvensomriktaren (kanske dålig idé t.ex. vid sommarens åskväder) eller ha en omkoppling mellan elnätets 400V och frekvensomriktarens 230V. Den omkopplaren bör då vara sexpolig om jag tänker rätt.

Re: Driva 3-fas via 1-fas frekvensare?

Postat: 31 januari 2013, 19:43:12
av FormerMazda
Pumpen är en såndär dränkt i borrhål, så omkoppling kan jag inte göra.

Skippar idén. Tack för hjälpen!

Re: Driva 3-fas via 1-fas frekvensare?

Postat: 31 januari 2013, 22:32:52
av prototypen
Finns ju vanliga elverk med trefas.

Protte

Re: Driva 3-fas via 1-fas frekvensare?

Postat: 31 januari 2013, 23:13:29
av MiaM
I princip kan du använda tre 230-230 isolertrafos och deltakoppla dem på primärsidan mot frekvensomvandlaren och Y-koppla dem på sekundären mot pumpen och på så sätt få 400V.

Jag skulle nog rekomendera att du tappar upp tillräckligt med vatten i plastdunkar för att kunna tvätta händer och borsta tänder ett tag vid strömavbrott. En tunna som fylls från hängränna/stuprör samlar visserligen mygg (om du inte häller diskmedel i tunnan, tror det hindrar mygg från att lägga ägg där) men borde duga för att spola i toaletten med.

Re: Driva 3-fas via 1-fas frekvensare?

Postat: 2 februari 2013, 15:14:14
av EinarEnfas
Haha, MiaM, bra bonusinfo där. :)

Re: Driva 3-fas via 1-fas frekvensare?

Postat: 2 februari 2013, 20:34:05
av Millox
Det är långt ifrån självklart att likriktarledet inte kan ge tillräckligt hög spänning för 400 V huvudspänning, beror på frekvensomriktaren.

Utöver det, 230 V på 400 V motor kan utan problem köras. Den blir undermagnetiserad, och kommer att dra mer ström än annars. Begränsar man sig till märkström, dvs klassar ner effekten med 1,73 kan det aldrig innebära problem. För hemmabruk funkar det säkert också att köra med nominell effekt, men med viss risk för överhettning.

Hemma kör jag med jula-dieselelverk som försörjer både dränkpump(3-fas) och varmvattenberedare (också 3-fas) och det funkar klockrent.

Re: Driva 3-fas via 1-fas frekvensare?

Postat: 2 februari 2013, 21:12:36
av GFEF
MiaM

>I princip kan du använda tre 230-230 isolertrafos och deltakoppla dem på primärsidan mot frekvensomvandlaren

Varning för transformatorer mellan frekvensomvandlaren och motorer
INTE helt säker att det fungera.......

Har hört om sådant projekt för att få det att fungera blev slutresultat en helt special tillverkad
brevfrekvens transformator.....

Re: Driva 3-fas via 1-fas frekvensare?

Postat: 2 februari 2013, 22:26:45
av MiaM
Ja, jag utgick alltså från att omriktaren hårt ställs på 50Hz (och bara används för att omvandla enfas till trefas). Sorry att jag var oklar där.

Re: Driva 3-fas via 1-fas frekvensare?

Postat: 2 februari 2013, 22:42:16
av GFEF
MiaM
>omriktaren hårt ställs på 50Hz

Ja, vet ej om endast 50Hz hade löst alla problem.

MEN en standar 50 Hz transformator fungerade ej mellan frekvensomvandlaren och motorer.

Re: Driva 3-fas via 1-fas frekvensare?

Postat: 3 februari 2013, 08:10:26
av prototypen
Standardtrafos brukar vara specade ner till 47Hz, MEN frekvensomriktare ska väl sänka spänningen när frekvensen sjunker under 50. Motorer har samma problem med att järnet mättas under 50 Hz.

Protte