Sida 1 av 1
Hjälp med vattenlarm
Postat: 19 november 2012, 21:43:21
av el34
B197.png
Har en liten plan på att bygga mig ett vattenlarm (regnsensor) av denna enkla krets. Detta är ett reläkort som drar vi små strömmar (5mA) och en spänning från 3V upp till 12V.Tänkte lyssna mig för om det är möjligt att jag via två elektroder som jag spänningsätter med t.ex 12V kan få transistorn att dra reläet om elektroderna kommer i kontakt med vatten? Får jag så pass stort ledningsförmåga av vattnet? Behöver jag minska resistansen på R1 (2K). En annan fråga är om jag kan använda samma matning (12V) som matar reläet till elektroderna eller behöver dom vara separata?
http://www.kemo-electronic.de/en/Transf ... 2-V-DC.php
Re: Hjälp med vattenlarm
Postat: 19 november 2012, 22:03:47
av danei
Du kan använda samma 12V som du har till reläspolen det är inget problem. Men jag tror att du behöver en koppling med större förstärkning.
En FET skulle kunna funka, eller darlington kopplade transistorer. Det snyggaste är kanske en OP baserad lösning.
Re: Hjälp med vattenlarm
Postat: 19 november 2012, 22:26:35
av el34
Okej,tack. Grejen var att jag har allt hemma och tänkte vad jag kunde göra för roligt av det. Kan jag få reläkortet att dra reläet på mindre spänning,säg typ 1V?
Vet inte hur många gånger ungarna har saker ute på tomten och det börjar regna så allt blir blött

Re: Hjälp med vattenlarm
Postat: 19 november 2012, 22:35:37
av el34
images.jpg
Enklare än så lär det inte bli. Kan använda samma komponenter som hör till reläkortet

Det finns ju en en hel del om man söker lite på nätet.
http://www.circuitdiagram.org/rain-dete ... relay.html
Re: Hjälp med vattenlarm
Postat: 19 november 2012, 22:42:50
av Wedge
Ett litet basmotstånd är nog bra att ha så att du inte bränner transistorn ifall sensorelektroderna skulle råka bli kortslutna.
Re: Hjälp med vattenlarm
Postat: 20 november 2012, 17:01:49
av el34
Potentiometern är den till för att justera känsligheten? Har en hemma på 470k skulle det fungera om man inte vrider den i botten.Går det inte lika bra att ha fixerat motstånd. Vad är ett bra värde för att skydda basen på transistorn?
Re: Hjälp med vattenlarm
Postat: 20 november 2012, 17:25:29
av Wedge
Du får leta upp ett datablad och se vilken ström basen tål. Har för mig att den tål runt 150-200 mA, men det är inget jag lovar.
Men låt säga att du vill begränsa strömmen till 100 mA...
(6V-Ube)/R=0,1
R= (6-0,7)/0,1 = 53 Ohm. Ungefär. 47 eller 56 om du väljer E12-standardvärden.
Potentiometern tillsammans med vattnet mellan elektroderna bildar en spänningsdelare. Ju lägre potvärde, desto mer måste vattnet leda för att basspänningen ska vara så hög att transistorn börjar leda, så ja det är en känslighetsinställning. Jag har inte nån blekaste aning hur bra/dåligt regnvatten leder... lämpligt värde på pot eller eventuellt fast motstånd får man nog ta fram empiriskt... prova, prova och prova.