Sida 1 av 1
Koppla stegmotordrivare till PLC med fel utspänning
Postat: 25 oktober 2012, 13:57:10
av Walle
Har en stegmotordrivare (3128A från JB) som jag ska koppla till utgångsmodulen på en Siemens S7-1200 PLC. PLCn ger ca 24 volt vid logisk etta. Stegmotordrivaren verkar ha +5 V som "common" och sen tre ingångar "STEG(-)", "RIKTNING(-)" och "AV(-)". Betyder det att ingångarna jordas för logisk etta? I så fall borde det väl funka med en ett par NPN-trissor med kollektor mot ingångarna på drivern, bas mot utgångarna på PLCn och emitter mot jord?
Re: Koppla stegmotordrivare till PLC med fel utspänning
Postat: 25 oktober 2012, 14:09:57
av Icecap
Mät vetja! Är det pull-up (ganska sannolikt) kan du mäta spänningen när den är obelastat. I annat fall kan du uppnå väldigt mycket med en 4,7V zenerdiod och ett motstånd på varje ingång.
Re: Koppla stegmotordrivare till PLC med fel utspänning
Postat: 25 oktober 2012, 14:46:16
av Walle
Jag mätte, och japp, det är pullup. Får se om det fungerar med BUX48A, det var de enda NPN-trissorna jag lyckades hitta på jobbet. Man kan väl anse att dom är aningens "overkill", men men.
Re: Koppla stegmotordrivare till PLC med fel utspänning
Postat: 25 oktober 2012, 15:04:41
av prototypen
Var ju bara LITE overkill, kolla bara eventuell läckström Mät att det blir ca 5 volt.
Protte
Re: Koppla stegmotordrivare till PLC med fel utspänning
Postat: 25 oktober 2012, 16:34:27
av Walle
Verkar inte vara mycket läckström. Funkar perfekt. Ingångarna på Drivern "ser" 0 V vid etta från PLCn, och ca 5 volt vid nolla (från pullup i drivern). Kommer givetvis byta trissor till något lämpligare vid ett senare tillfälle