Sida 1 av 2
Felmeddelanden på Danfoss frekvensomriktare?
Postat: 3 oktober 2012, 16:49:46
av Kronberg
Är det någon som har koll på Danfoss omriktare?
Har räddade en VLT 6000 HVAC från elektronikåtervinningen.
Vid inkoppling av spänning första gången så dök följande felmeddelande upp på displayen.
*** EXCEPTION ***
SYSV.#03
Address error
PC=0x0000FE6E
Jag tänkte att den inte gillade att den blivit frånkopplad från kommunikationsbussen, så jag gjorde en fabriksåterställning.
Den visar nu istället följande felmeddelande.
*** EXCEPTION ***
SYSV.#00
FFP ZERO DIVIDE
PC=0x0000FE92
Ingen av knapparna ger någon respons förutom komnbinationen för fabriksåterstälnning, då det snabbt blinkar till "Restarting"
I den manual jag har hittat finns det dock bara felkoder för VARN. och ALARM, men inte SYSV.
http://mcliterature.danfoss.com/WebPubl ... 61B507.pdf
Det närmsta är denna text.
Undantag XXXX (EXCEPTIONS XXXX)
Styrkortets mikroprocessor är stoppad och frekvensomformaren är inte i drift.
Orsaken kan vara störningar på nät-, motor- eller styrkablar, som leder till stopp i styrkortets mikroprocessor.
Kontrollera att dessa kablar är EMC-korrekt anslutna.
Någon som har en ide? Eller en bättre lista för felkoder*
Re: Felmeddelanden på Danfoss frekvensomriktare?
Postat: 3 oktober 2012, 17:17:29
av blueint
Koppla in en resistans på utgången samt styrkabel så att den har en miljö runtom sig som den är avsedd för?
Re: Felmeddelanden på Danfoss frekvensomriktare?
Postat: 3 oktober 2012, 18:02:05
av TomasL
Det är nog därför den gått till återvinning, troligen är styrkortet trasigt.
Re: Felmeddelanden på Danfoss frekvensomriktare?
Postat: 3 oktober 2012, 18:21:06
av Kronberg
Jo, förmodligen. Men det skulle vara intressant att se vad felkoden betyder.
Re: Felmeddelanden på Danfoss frekvensomriktare?
Postat: 3 oktober 2012, 18:24:08
av blueint
Hur ser det ut under skalet?
Re: Felmeddelanden på Danfoss frekvensomriktare?
Postat: 3 oktober 2012, 18:27:54
av Kronberg
Det ser helt och rent ut, i alla fall styrelektroniken. Kraftelktroniken verkar sitta bakom en plåt,så den ser man inte utan att plocka isär den.
Re: Felmeddelanden på Danfoss frekvensomriktare?
Postat: 3 oktober 2012, 18:40:30
av Bearable
har du fullständig beteckning och alla nr på den?
Re: Felmeddelanden på Danfoss frekvensomriktare?
Postat: 3 oktober 2012, 18:42:25
av blueint
Tanken vart mer om du kunde ordna ett foto, så kanske man kan utröna om du kan laga eller bygga en egen kontroller..
Re: Felmeddelanden på Danfoss frekvensomriktare?
Postat: 3 oktober 2012, 18:43:53
av TomasL
Bluint, det är garanterat billigare att köpa en ny omformare.
Re: Felmeddelanden på Danfoss frekvensomriktare?
Postat: 3 oktober 2012, 19:07:37
av blueint
Beror på hur tillgången på pengar och tid ser ut samt ev funktionskrav.
Re: Felmeddelanden på Danfoss frekvensomriktare?
Postat: 3 oktober 2012, 21:57:20
av Anders Olsson
Fasen, jag tror det var precis en sådan som låg i elektronikåtervinningen på Ångström i början på veckan.
När jag skulle kolla upp den närmare var den såklart borta. Vet du händelsevis något om det?

Re: Felmeddelanden på Danfoss frekvensomriktare?
Postat: 3 oktober 2012, 22:19:18
av Kronberg
Bearable skrev:har du fullständig beteckning och alla nr på den?
VLT6022HT4C54STR30LF00A00C0
Fasen, jag tror det var precis en sådan som låg i elektronikåtervinningen på Ångström i början på veckan.
När jag skulle kolla upp den närmare var den såklart borta. Vet du händelsevis något om det?
Det skulle kunna ha varit precis en sån här.
Den har tillfälligt flyttat in i hus 7.
Re: Felmeddelanden på Danfoss frekvensomriktare?
Postat: 4 oktober 2012, 11:20:53
av Kronberg
Den är nu demonterad, någon kanske finner det intressant att se hur den ser ut inuti.
Vad jag har lärt mig är att man ska försöka minimera induktansen i dc delen för att minska späningsspikarna som uppkommer vid switchningen av IGBTerna, men här verkar de ha gjort tvärt om. (sista bilden) Min första tanke var att det var någon form av strömbegränsning för att ladda kondensatorn vid anslutning, men båda spolarna är anslutna från + respektive - på likriktaren till + respektive - på skenorna över IGBTern, den ena genom kontaktorn.
Re: Felmeddelanden på Danfoss frekvensomriktare?
Postat: 4 oktober 2012, 13:15:26
av FormerMazda
Föreslår att du börjar med att sätta upp rätt omgiving, alltså anslut en motor, mata rätt, på med motstånd och grejer som kan behövas på ingångar.
Funkar den inte då, börja felsök inuti på det som rimligen går. Typ, finns spänningar på stora saker och sånt.
Förmodligen är det nåt knas på "CPU-kortet", och då kan man väl se om inte det skulle gå att styra med nån uC.
Glöm alla negativa kommentarer om lönlöst och dyrt. Är det en hobby så är det!

Re: Felmeddelanden på Danfoss frekvensomriktare?
Postat: 4 oktober 2012, 13:20:48
av blueint
Testa @FormerMazda:s tips först!
Kraftkomponenterna såsom IGBT, kondensatorer, likriktare mm borde gå att återanvända i eget bygge.