Sida 1 av 2
reläkrets 230VAC
Postat: 6 augusti 2012, 22:08:38
av kobben
Jag har tänkt bygga en reläkrets för 230VAC, styrd med 5V från en AVR μC. Har byggt en tidigare för att bryta 12VDC. Har dålig koll på växelström. Kan jag bygga denna på samma sätt och helt enkelt bryta en fas(kopplat mellan NC/NO och COM)?
Jag har tänkt använda detta relä:
http://www.lawicel.se/datablad/D2nRelay.pdf
I databladet står "max switching voltage=250VAC" och "rated current=3A". Den kan väl inte vara för klen för en eller ett par lampor?
Är det något gällande säkerhet jag ska tänka på?
Re: reläkrets 230VAC
Postat: 6 augusti 2012, 22:14:17
av Icecap
Det ska nog fungera bra. Se bara till att göra lödningar ordentligt och se till att det inte finns möjlighet för 230Vac att "slå tillbaka".
Re: reläkrets 230VAC
Postat: 6 augusti 2012, 22:26:59
av kobben
Tack för snabbt svar. Med "slå tillbaka" menar du tillbaka till transistorn? Tänkte köra med likadan diod som innan, 1N4148. Ska dubbelkolla så den räcker till.
Re: reläkrets 230VAC
Postat: 6 augusti 2012, 22:37:25
av Icecap
Jag menar mest att du ska se till att det finns gott om isoleringsavstånd mellan spolen och 230Vac.
Re: reläkrets 230VAC
Postat: 6 augusti 2012, 23:07:28
av kobben
ska tänka på det, tack

Re: reläkrets 230VAC
Postat: 7 augusti 2012, 00:55:04
av sodjan
> Den kan väl inte vara för klen för en eller ett par lampor?
Är det lampor kring en fotbollsplan så vet i fasen.
Är det mysbelysningen hemma så kanske det är OK.
> I databladet står "max switching voltage=250VAC" och "rated current=3A".
Ja, men det står inte tillsammans och det gäller inte samtidigt.
Re: reläkrets 230VAC
Postat: 7 augusti 2012, 11:46:57
av kobben
Tänkte något i stil med 2x40W lampor.
Är grafen "Max DC load breaking capacity" tillämpbar för växelström också?
vilket i så fall borde ge ~0,55A på 230VAC?
Eller kan man utläsa det på annat sätt?
Re: reläkrets 230VAC
Postat: 7 augusti 2012, 12:53:07
av sodjan
Har du funderat på ett litet SSR?
Det blir helt tyst och i princip helt outslitligt.
T.ex 37-433-09, men det finns flera liknande.
Re: reläkrets 230VAC
Postat: 8 augusti 2012, 00:15:38
av jesse
kobben skrev:Tänkte något i stil med 2x40W lampor.
Är grafen "Max DC load breaking capacity" tillämpbar för växelström också?
vilket i så fall borde ge ~0,55A på 230VAC?
Eller kan man utläsa det på annat sätt?
Electrical endurance at 230VAC/0.5A typ. 3x10^5 operations
Alltså 0.5 ampere, ca 115 watt.
Re: reläkrets 230VAC
Postat: 8 augusti 2012, 07:17:12
av Icecap
Räkna in att lampor (eg. de flesta strömförbrukande enheter) har en startström som är avsevärd högre än driftströmmen. En glödlampa kan ses som en kortslutning vid uppstart medan en nätdel ska ladda upp sin kondensator.
En vanlig 230Vac motor har en startström på ung. 6gg driftströmmen...
Så ett relä ska klara detta!
Re: reläkrets 230VAC
Postat: 8 augusti 2012, 19:01:00
av jesse
Överdriv inte nu. Det går utmärkt att driva en 100W glödlampa med det reläet.
Re: reläkrets 230VAC
Postat: 8 augusti 2012, 19:49:54
av Anders Olsson
Se till att AVR:en klarar att driva spolen i reläet också!
Om du redan har ett relä som funkar att driva 12V med så kan du kolla upp resistansen i spolen på det och se till att köpa ett relä för 230V som har minst så hög resistans i spolen.
Oftast brukar så små reläer som det du länkade till kunna fås med lämplig spole för direktdrivning från digital utgång.
Vill man driva större apparater direkt från en digital utgång brukar SSR vara lösningen då dessa normalt kräver mindre ström på ingången i förhållande till effekten de kan styra i jämfört med ett relä.
Re: reläkrets 230VAC
Postat: 10 augusti 2012, 20:28:42
av jesse
Du bör inte koppla reläspolen direkt till en AVR-utgång. Skulle du göra ett misstag (t.ex. att dioden sitter lös) så förstör du processorn. Därför är det alltid bra att sätta en transistor mellan utgången och reläet - NPN eller N-kalans FET:
Fördelen förutom att den kan driva högre ström och skyddar processorn är också att du kan driva reläer mer annan spänning än 5 volt. T.ex på bilden har de kopplat reläspolen till 12 volt.
Re: reläkrets 230VAC
Postat: 11 augusti 2012, 01:06:15
av MiaM
Kortslutning är väl att ta i, men nog ligger startströmmen på en kall glödtråd på kanske 20 gånger märkströmmen?
Halvledarreläer är annars en bra idé av flera skäl. Dels har de inga rörliga delar och därmed är de helt tysta, men dessutom kan man styra/konstruera dem så att de slår om precis vid nollgenomgången och då blir startströmmen lindringare vilket minskar strömrusningen varpå elektroniken inte belastas lika hårt, glödlamporna håller längre och radiostörningar vid tillslag (och frånslag, eftersom man också ordnar så att frånslag sker vid nollgenomgång) minskar/försvinner.
När jag "var ung" så var det t.ex. MOC 3040/3041 + BT139 och ett motstånd (tror 330 ohm funkade bra) för att styra även ganska kraftiga lampor. Idag finns det säkert andra komponenter som ger bättre pris/prestanda.
==========================
Ett par nybörjartips: Jag vet inte om det är regelkrav längre, förr var iaf de här måtten krav:
Avstånd i millimeter.
fas - nolla 4mm, vid speciella "svåra ställen" 2mm
fas/nolla - berörbar metalldel/skyddsjord 6mm, vid speciella "svåra ställen" 3mm
Håll gärna så stort isolationsavstånd som möjligt.
Re: reläkrets 230VAC
Postat: 11 augusti 2012, 02:44:55
av Icecap
Kraven är numera minst 5 mm avstånd mellan fas/noll/PE.