Mjukstarta elmotor (minska spänningsfallet)
Postat: 6 juli 2012, 15:12:55
av thewho
Hejsan
Svarven jag har har en 5.5kW motor som i dagsläget nästan får lysrören att slockna i verkstan när man startar den..
Så jag fixade en mjukstart. Visst motorn startar långsammare men lik fan blinkar de i lamporna.. Öppnade apparaten och ser att två faser går rakt genom
Så nu funderade jag om man kan köra motorn genom tre kraftiga motstånd i kanske en sekund och sedan koppla förbi dom?
-Eller jag vet att det fungerar för det var nån sådan konstruktion i elskåpet som kom med.
Så varför använde jag inte hela skåpet direkt då?
-Mjukstart-funktionen fungerade inte..
Men hur räknar jag ut hur mycket effekt motstånden måste klara?
Re: Mjukstarta elmotor (minska spänningsfallet)
Postat: 6 juli 2012, 16:39:09
av Icecap
Ett sätt att mjukstarta på är att ta några NTC (1 st per fas) i herrstorlek. Dessa ska sedan kortslutas med ett relä efter en stund för att undvika att de bränns av.
Det som händer är då att de är "kalla" och har därmed "högt" motstånd. Sedan startar man skiten och det flödar ström genom dom. Denna ström bör få motorn att tänka på att börja rotera.
Under tiden blir dessa NTC varma pga. strömmen och deras motstånd minskar, detta ger mer ström till motorn som nu bör fatta vinken och komma i varv och när den är igång (och innan NTC'arna bränns av) kortsluter ett (minst) 3-poligt relä varje NTC och allt är normalt.
Det kan såklart göras bara med 2 st NTC, ena fasen kan gå direkt igenom utan problem.
Re: Mjukstarta elmotor (minska spänningsfallet)
Postat: 6 juli 2012, 16:44:02
av konig7070
Kan du inte ställa in ramptiden på mjukstarten?
Om det är två faser som går igenom hela tiden borde inte motorn stå och brumma då? De mjukstartare jag har stött på har styrt på två faser.
Re: Mjukstarta elmotor (minska spänningsfallet)
Postat: 6 juli 2012, 16:58:36
av thewho
Låter som en smart idé där Icecap
Var kan man hitta passliga ntc motstånd?
konig7070
Ramptiden går att ändra ja, men de hjälper inte mitt problem tyvärr.
Japp, motorn brummar innan den har kommit upp i varv
Re: Mjukstarta elmotor (minska spänningsfallet)
Postat: 6 juli 2012, 17:47:08
av Icecap
Jag brukar kolla på ELFA...
Elektronik & Automation > Passiva komponenter > Motstånd / Potentiometrar > NTC-motstånd > NTC-motstånd, transientströmsskydd
Re: Mjukstarta elmotor (minska spänningsfallet)
Postat: 6 juli 2012, 19:55:17
av Kjelle
Satsa istället på en frekvensomvandlare, en mjukstartare brukar kosta lika mycket som en beg . frekvensomvandlare.
Dessutom måste mjukstartaren låta sig kylas en tid mellan starterna, kanske lite jobbigt om du kör en gänga.
Då kan du ställa starttider, ställa varvtalet steglöst på spindeln, tid på broms m.m. har alla fördelar.
Kjelle
Re: Mjukstarta elmotor (minska spänningsfallet)
Postat: 6 juli 2012, 21:28:04
av thewho
Icecap:
Vilka värden är det man ska titta på? Gissar att du menade att man ska använda flera paralellt till varje fas?
Kjelle:
Grejen med hela tråden är att jag är för snål för att köpa en frekvensomvandlare

Re: Mjukstarta elmotor (minska spänningsfallet)
Postat: 6 juli 2012, 21:40:47
av Kjelle
Med komponenter som klarar 5.5 kW, stora motstånd, kontaktorer, tidrelä m.m. måste du ha tur
om du kommer billigare undan än en beg f.omv.
Kjelle
Re: Mjukstarta elmotor (minska spänningsfallet)
Postat: 6 juli 2012, 22:11:38
av säter
Beroende på om svarven har koppling eller ej, kan ju en mekanisk Y/D-start vara en billig lösning.