Re: Bygga rumspanel till Danfoss regulator

Inlägg av TomasL »

ECA71 är en separat kommunikationsmodul, så man kan koppla regulatorerna till ett Modbus/RS485 nätverk.
fiddejoh
Inlägg: 2
Blev medlem: 6 oktober 2012, 11:08:11

Re: Bygga rumspanel till Danfoss regulator

Inlägg av fiddejoh »

Ah, läste tydligen inte så noga.. Men då var inte det till så stor hjälp nej...
MiaM
Inlägg: 9888
Blev medlem: 6 maj 2009, 22:19:19

Re: Bygga rumspanel till Danfoss regulator

Inlägg av MiaM »

newbadboy skrev:Ja kommer jag inte på hur ecl bus funkar kommer jag sätta två servon som trycker på knapparna
En elektronisk variant av det är att ansluta utgången från optokopplare mot knapparna på panelen du har i källaren.

Med 99% chans går det bra att ansluta en optokopplare med transistorutgång över knapparna. 49½% chans att det funkar på första försöket, om det inte funkar så växla polerna på transistorutgången.

Det kräver dock att du lyfter på locket och löder i styrenheten, kanske inte så lockande?
Användarvisningsbild
newbadboy
Inlägg: 2422
Blev medlem: 16 september 2006, 19:16:28
Ort: Landskrona
Kontakt:

Re: Bygga rumspanel till Danfoss regulator

Inlägg av newbadboy »

Har funderat i de banorna. Och tom att montera små modell servon som trycker rent mekaniskt på knapparna
Apan76
Inlägg: 8
Blev medlem: 11 december 2012, 19:00:54
Ort: Sturefors
Kontakt:

Re: Bygga rumspanel till Danfoss regulator

Inlägg av Apan76 »

Jag har letat efter sätt att få ut temperaturer för dataloggning från Danfoss ECL Comfort 110 och hittade bifogat dokument. Tittar man noga på översta bilden på sidan tre så ser man att det finns en Modbus kontakt samt hur + och - och ground ska kopplas in.

Det som saknas är då bara på vilka addresser man ska anropa. Det finns ett beskrivning av kommunikationsprotokollet för några andra controllers här: http://heating.danfoss.com/PCMPDF/VILGV ... cation.pdf

Men läser man i det länkade dokumenter så står det uttryckligen att den infon inte gäller 110-controllern. Finns det någon som har Modbusprotokollet för 110 kanske?
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Användarvisningsbild
newbadboy
Inlägg: 2422
Blev medlem: 16 september 2006, 19:16:28
Ort: Landskrona
Kontakt:

Re: Bygga rumspanel till Danfoss regulator

Inlägg av newbadboy »

Oj. Du väckte en gammal tråd. Jag byggde en panel som styr ett servo för att mekaniskt trycka på danfoss panelen. Blev enklare och mycket bra. Har varit i drift i över ett år
fredriq
Inlägg: 21
Blev medlem: 2 september 2003, 11:36:14
Ort: Falköping
Kontakt:

Re: Bygga rumspanel till Danfoss regulator

Inlägg av fredriq »

Apan76 skrev:Jag har letat efter sätt att få ut temperaturer för dataloggning från Danfoss ECL Comfort 110 och hittade bifogat dokument. Tittar man noga på översta bilden på sidan tre så ser man att det finns en Modbus kontakt samt hur + och - och ground ska kopplas in.

Det som saknas är då bara på vilka addresser man ska anropa. Det finns ett beskrivning av kommunikationsprotokollet för några andra controllers här: http://heating.danfoss.com/PCMPDF/VILGV ... cation.pdf

Men läser man i det länkade dokumenter så står det uttryckligen att den infon inte gäller 110-controllern. Finns det någon som har Modbusprotokollet för 110 kanske?

Har du kommit något längre med att få ut några temperaturer ur din ECL 110?
Jag hittade en manual hos Sollentuna Energi, se bif fil.
Det står ju inte direkt något om modbus-registren där men det är ju "bara" att koppla upp sig mot slav-id 5 och börja läsa register för register.

Skaffa en bra USB till RS485-adapter, här finns ett smidigt program:
http://www.modbus.pl/download/zxy66/v19/Mtester.zip

edit:
Ang M-bus och modbus så kan man koppla mätare som använder M-bus till reglercentralen, värdena från dessa mätare kan sedan läsas via modbus.

M-bus och modbus är 2 helt olika bussar, M-bus är vanlig att använda till olika mätare, så som värmemängdsmätare, elmätare etc, bussen är 2-tråds, långsam och kan dras långa sträckor, mätarna kan strömförsörjas via bussen.
modbus är ett protokoll som kan använda RS232, RS422 RS485 eller TCP.
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Apan76
Inlägg: 8
Blev medlem: 11 december 2012, 19:00:54
Ort: Sturefors
Kontakt:

Re: Bygga rumspanel till Danfoss regulator

Inlägg av Apan76 »

Haha! Plötsligt händer det! Hade lagt ner försöken att få ihop det att läsa ut Modbus från regulatorn, när jag hittade följande sida: https://github.com/Ingramz/ecl110

Har kopplat in en http://www.ftdichip.com/Products/Cables/USBRS485.htm i min dator och krokodilklämmor på panelen.
DSC_0061.JPG

Ingramz har tom lyckats identifiera vilken kortkantskontakt (card edge connector) som passar: Wieland 25.003.0453.0, tyvärr så verkar den vara hopplös att få vara tag i enstyck. Går att beställa från USA om man handlar för minst $200 +$45 i frakt :doh:
Kanske finns efterfrågan om man skulle beställa ett parti?

Har provat att läsa ut bl.a temperaturer och det verkar funka perfekt. Borde gå att skriva också, har inte provat själv.
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Användarvisningsbild
newbadboy
Inlägg: 2422
Blev medlem: 16 september 2006, 19:16:28
Ort: Landskrona
Kontakt:

Re: Bygga rumspanel till Danfoss regulator

Inlägg av newbadboy »

helt magiskt :).... hade glömt bort denna tråd helt
Apan76
Inlägg: 8
Blev medlem: 11 december 2012, 19:00:54
Ort: Sturefors
Kontakt:

Re: Bygga rumspanel till Danfoss regulator

Inlägg av Apan76 »

Jag beställde en låda med kontakter så om nån är intresserad av en kontakt så skicka ett pm.
rodak
Inlägg: 7
Blev medlem: 8 december 2013, 23:01:25

Re: Bygga rumspanel till Danfoss regulator

Inlägg av rodak »

Väcker en gammal tråd till liv. Någon som fått detta att fungera och kan läsa ur temperaturer samt höja/sänka?
Är totalt noob när det gäller modbus och all seriell kommunikation.
Har kommit så långt att jag för några månader sedan beställde en kontakt, troligtvis av @Apan76
Hade varit riktigt trevligt att få in ni ECL110 i min home assistant installation, men jag är helt vilse.
Nån som kan knuffa mig i rätt riktigt? Finns det någon rs485 till wifi adapter? Eller behöver man en Raspberry pi och rs485 till usb?

Kan tänka mig att swisha lite ölpengar om nån kan tänka sig att hjälpa till.

.
Apan76
Inlägg: 8
Blev medlem: 11 december 2012, 19:00:54
Ort: Sturefors
Kontakt:

Re: Bygga rumspanel till Danfoss regulator

Inlägg av Apan76 »

Du behöver någon form av RS-485 adapter eftersom det är protokollet som används av regulatorn.
En sladd för RS-485 kan man ju dra rätt långt. Jag har en RPI som jag kör Openhab på, i den har jag pluggat in en FTDI USB/RS-485 adapter.

Lite inställningar för Openhab finns här: https://github.com/aviborg/ecl110/tree/master/OH2
rodak
Inlägg: 7
Blev medlem: 8 december 2013, 23:01:25

Re: Bygga rumspanel till Danfoss regulator

Inlägg av rodak »

Apan76 skrev:Du behöver någon form av RS-485 adapter eftersom det är protokollet som används av regulatorn.
En sladd för RS-485 kan man ju dra rätt långt. Jag har en RPI som jag kör Openhab på, i den har jag pluggat in en FTDI USB/RS-485 adapter.

Lite inställningar för Openhab finns här: https://github.com/aviborg/ecl110/tree/master/OH2
Tack för svar, men då jag är helt grön på detta så förstår jag inte mycket av openhab inställningarna. En Pi finns i närheten så får väl bli att hitta nån vettig rs485 adapter till denna.
Om nån har detta igång ihop med home assistant så vill jag gärna komma i kontakt :)

.
Apan76
Inlägg: 8
Blev medlem: 11 december 2012, 19:00:54
Ort: Sturefors
Kontakt:

Re: Bygga rumspanel till Danfoss regulator

Inlägg av Apan76 »

Skaffa en adapter och så borde det bara vara att ställa in home assistant för serial:
https://www.home-assistant.io/integrations/modbus/

port="/dev/ttyUSB0", baud=19200, id=5, stopBits="2", parity="even",dataBits=8
rodak
Inlägg: 7
Blev medlem: 8 december 2013, 23:01:25

Re: Bygga rumspanel till Danfoss regulator

Inlägg av rodak »

Apan76 skrev:Skaffa en adapter och så borde det bara vara att ställa in home assistant för serial:
https://www.home-assistant.io/integrations/modbus/

port="/dev/ttyUSB0", baud=19200, id=5, stopBits="2", parity="even",dataBits=8
Tack för ditt engagemang, uppskattas!
Blir dock inte riktigt klok på alla adaptrar på Amazon och eBay.
Är rs232 adaptrar kompatibla med rs485? Många verkar ha ftdi chip FTDI FT232RL så blir lite fundersam. På nån står det att det är rs232 adapter och på nån står det rs485.
2 exempel


Vad är skillnaden?

Är rs232 adaptrar kompatibla så har jag någon liggande som jag använt till att flasha diverse sonoff brytare.

.
Skriv svar