Sida 1 av 3

Hur kolla givare 4-20mA

Postat: 13 april 2012, 21:15:11
av tecno
Hur går jag tillväga enklast för att se om en tryckgivare 4-20mA fungerar dvs ger utslag?

Re: Hur kolla givare 4-20mA

Postat: 13 april 2012, 21:16:19
av danei
Du får nog ge lite mer information. Vad är det för typ av givare?

Re: Hur kolla givare 4-20mA

Postat: 13 april 2012, 21:16:48
av TomasL
Mata med säg 18V eller så, seriemotstånd på runt 500 ohm mät strömmen.
Naturligtvis måste du trycksätta givaren, vid min och maxtryck, samt gärna mittemellan.
Danei, angivet info är tillräckligt

Re: Hur kolla givare 4-20mA

Postat: 13 april 2012, 21:18:59
av danei
Så bra då, för mig var det inte det.

Re: Hur kolla givare 4-20mA

Postat: 13 april 2012, 21:20:07
av tecno
Det är en tryckgivare, drivs med 24VDC.

Re: Hur kolla givare 4-20mA

Postat: 13 april 2012, 21:21:29
av tecno
OK, har vatten i en hink som den ska mäta nivå variationer på så jag får till min och max genom att lyfta upp den.

Re: Hur kolla givare 4-20mA

Postat: 13 april 2012, 21:22:29
av tecno
Jag kan väl använda 24VDC?

Re: Hur kolla givare 4-20mA

Postat: 13 april 2012, 21:23:07
av TomasL
Eller tryckluft, renare och enklare.

Re: Hur kolla givare 4-20mA

Postat: 13 april 2012, 21:26:23
av tecno
Givaren är speciellt för mätning av tryck i vätskor. Detta är första gången jag kommit i kontakt med 4-20mA givare därav mina dumma frågor.

Re: Hur kolla givare 4-20mA

Postat: 13 april 2012, 21:29:31
av prototypen
Beror väl på vilket tryckområde det är på givaren.
En hink med vatten blir väl ca 0,03 bar. Givaren kanske inte reagerar alls, kanske pyttelite bara.

Tryckluft brukar vara runt 6 bar om det inte är väldigt udda, det trycket kanske blåser sönder givaren.

Protte

Re: Hur kolla givare 4-20mA

Postat: 13 april 2012, 21:32:12
av tecno
Enligt uppgift så ska denna klara av att mäta låga tryckförändringar 0-0.13Bar, skall ha 420mm VP som referens.

Re: Hur kolla givare 4-20mA

Postat: 13 april 2012, 21:40:21
av TomasL
Nja, spelar ingen roll, skillnaden ligger i att givare för gaser inte brukar må bra av vätskor, tvärtom är inga problem.

Re: Hur kolla givare 4-20mA

Postat: 13 april 2012, 21:47:01
av TomasL
Och ja, 24V DC går alldeles utmärkt.
Normalt är en 4-20mA givare specad upp till typ 30-35V eller så, dock får du konsultera databladet.
Spänningen över givaren är spänningsfallet över mätlasten minus matningen.
Så om du har 500 ohm last, blir spänningsfallet över lasten vid 4 mA 2V och vid 20mA 10V, det är därifrån du beräknar matningsspänningen, dock får man fundera på vad som händer vid ev kortslutning av lasten, då hela spänningen då hamnar över givaren, eller vice versa.
Normalt brukar instrument mm ha ett fast spänningsfall, typ 5V eller 12V eller nått liknande, samma gäller givaren.

Re: Hur kolla givare 4-20mA

Postat: 13 april 2012, 21:51:42
av DeeJayPA2
Om det är en aktiv givare så är det bara koppla in multimeter på utgången (inställd för strömmätning).

Re: Hur kolla givare 4-20mA

Postat: 13 april 2012, 22:01:48
av danei
Enligt Tomas är det uppenbart vad et är för givare, tydligen gissade han rätt. Men jag tolkade det som att det kunde vara lite vad som helst, typ en vågsensor eller liknande. Men du och jag är nog bara dåligt insatta DeeJayPA2. :wink: