Sida 1 av 3

Får man dra el från undercentral till ny.......

Postat: 5 april 2012, 22:13:45
av DW
Ingen ny fråga men ställer den ändå.
Jag har en undercentral som är ansluten med lika grov kabel som matar huset 32amp? (4 led + jord)
Min gamla verktad är numera förängd bara 3m och jag vill ha en undercentral med minst 16amp i nya delen.
Får jag dra ny kabel mellan u-central 2 och 3?

Huset är byggt -67, verkstaden -83, nya delen 2011. Verkstaden är en hobbylokal! , inga anställda.
Vad säger lagen. Det är inte brist på kabel utan enbart 20% av jobbet att dra kabel från central 2 till 3.
elcentral.jpg

Re: Får man dra el från undercentral till ny.......

Postat: 5 april 2012, 22:23:27
av janaf
...och frågan är?

Re: Får man dra el från undercentral till ny.......

Postat: 5 april 2012, 22:30:36
av DW
Får jag dra ny kabel mellan u-central 2 och 3?

Re: Får man dra el från undercentral till ny.......

Postat: 5 april 2012, 22:33:08
av tecno
Varför skulle du inte få göra det?

Re: Får man dra el från undercentral till ny.......

Postat: 5 april 2012, 22:39:43
av DW
-bra fråga men jag har ingen kunnskap tecno. Nya Kabeln ligger i verkstaden "men han som har han um ett"
är så omständig att där finns inga alternativ -Ny kabel från inkommande gäller.
Jag säger inte emot men är lat av naturen

Re: Får man dra el från undercentral till ny.......

Postat: 5 april 2012, 22:48:20
av tecno
Skulle det vara några nya regler då eller? Undercentralen i min verkstad har dragits ifrån undercentralen i pannrummet och är avsäkrat där.

Re: Får man dra el från undercentral till ny.......

Postat: 5 april 2012, 22:56:47
av DW
Nä, han är nog mer för att jag skall få en bra lösning utan spänningsfall osv.
-jo, jag har sett liknande ute men det känns lite djup vatten här för en annan :humm:
Kanske någon annan elgubbe ser vår diskussion?

Re: Får man dra el från undercentral till ny.......

Postat: 5 april 2012, 23:22:05
av labmaster
Det bästa är om någon elbehörig kommer in och svarar men jag tror det går bra ty min kompis som har A-behörighet hjälpte mig att koppla in kabeln efter jag dragit den. Om jag inte minns fel så skall det vara en 10 kvadratare med alla faser, nolla och jord mellan den gamla undercentralen och den nya.

Re: Får man dra el från undercentral till ny.......

Postat: 6 april 2012, 09:23:17
av svanted
SKA det vara 10mm^2? den tål 50 ampere.

Re: Får man dra el från undercentral till ny.......

Postat: 6 april 2012, 09:59:45
av CPMS
10mm² snacket kommer från ett krav på minst 10mm² PEN-ledare vid 4-ledarsystem (3 faser + kombinerad jord/nolla).

I detta fallet går det att dra matningen på många sätt och det blir lika rätt i alla fall (om man gör det rätt). :)
Om central 2 matas med en huvudledning från central 1 ser jag iallafall inget problem med att även lägga central 3 på samma sätt.

Re: Får man dra el från undercentral till ny.......

Postat: 6 april 2012, 10:36:07
av -=Fullmoon=-
Som sagt klart man får dra en kabel från en central för att mata en annan ;)

Dock enligt lag får du egentligen inte göra ett smack själv. dvs inte ens förlägga kabeln. köpa grejor får man men inte skruva upp eller koppla in etc.
Allt ska göras av Behörig Elektriker! avprovningar och mätningar ska genomföras dessutom.

4x10 eller 5x10 är det som gäller idag bor du i äldre hus så är det nog bara 3x6plus 6 som du har in. Ska nämna att kabel är snuskigt dyrt dessutom!
Hur ser förhållandena ut i lokalen?

Det smidigaste är ju att skruva upp lite vp 25 alt vp 32 och dra kabeln där igenom. inte så snyggt kanske? men annars så får du klamra kabeln rätt bra tajt. typ 25cm mellan klammerna. på ett vprör kan du ha 70cm klammeravstånd. Nu går det givetvis att ha större avstånd med det ser skit och kabeln/röret kommer att svacka.
Så ta kontakt med någon Elektriker så löser han problemet :)

Det jag ställer mig frågan är vad kabeln till första UC är av storlek och avsäkrad till. Finns det möjlighet att koppla in den där över så kanske du kan ha 20A på din nya central. annars är det 16A som gäller vilket man klarar sig rätt bra på faktiskt.

Re: Får man dra el från undercentral till ny.......

Postat: 6 april 2012, 11:52:10
av xxargs
Hmm. själva förläggningen av kabeln kräver väl inte elbehörighetskrav - däremot inkoppling av kabeln i plint och don och driftsättning skall göras av behörig elektriker...

Re: Får man dra el från undercentral till ny.......

Postat: 6 april 2012, 12:01:05
av CPMS
Fast installation inkl. kabel, VP-rör, tråd mm ska göras av behörig installatör.

Re: Får man dra el från undercentral till ny.......

Postat: 6 april 2012, 12:01:25
av ajje
Jo, till och med att skruva upp vp-rör kabeln ska ligga i är behörighetskrävande.

Re: Får man dra el från undercentral till ny.......

Postat: 6 april 2012, 12:05:50
av Mizzarrogh
xxargs, så tänkte jag med, men jag fick ingen riktig klarhet då jag försökte kolla upp saken?
Min gissning efter att ha läst efterföljande inlägg således är om det nu är så måhända pga bestämmelser kring ledningsdimmensionering och materielens brandklassning, etc har jag för mig, fråga mig inte om logiken men så bör det vara i så fall om det nu är så. :humm:

Men, allvarligt kan jag inte tänka mig någon frisk person bryr sig om det bara är professionellt gjort med riktiga grejer, men man måste ha i åtanke att elektrikern som eventuellt godkänner arrangemanget då kommer att hållas personligt ansvarig på samma vissom om han gjort hela installationen själv om jag tolkar saken rätt.