Sida 1 av 1

Fjärrbryta växelström - reläfråga

Postat: 16 mars 2012, 11:53:03
av Eson
Jag håller på och bygger en fjärrströmbrytare som exjobb och valet av relä är inte så lätt när man har platsbrist.
Man kan göra det enkelt för sig och välja ett relä som klarar att bryta 250VAC och 16A. Men dom reläerna är dyrare, större och kräver mer effekt för att driva.
Vilket gör att AC/DC-delen blir större och reläet blir större.

Jag undrar då om man har koll på ström-, spännings- och effekt-kurvorna, går det att använda ett sämre relä som är klassat för typ 8A och fortfarande kunna bryta 16A last där antingen strömmen, spänningen eller effekten är som lägst?

Vid resistiv last så är ström och spänningskurvorna i fas, men med induktiv last så blir det krångligare.

Re: Fjärrbryta växelström - reläfråga

Postat: 16 mars 2012, 12:09:05
av grym
undvik det, dagens prylar är oftast snåldesignade, så man bör ha en storlek större än vad man tänkt istället

halvledare istället?

Re: Fjärrbryta växelström - reläfråga

Postat: 16 mars 2012, 13:16:04
av Eson
Solid-state-reläer är ännu dyrare och behöver dessutom kylning.

Som jag förstår det så är brytkontakterna specificerade för olika strömmar och spänningar för att klara gnistbildningen vid brytning. Det verkar vara ett olinjärt förhållande mellan ström och spänning som orsakar gnistbildningen. Men som sagt, om man har koll på strömmen och spännningen så borde man kunna använda ett sämre relä.

Såg nu att resistansen i 16A reläet är ca. 100mOhm, vilket blir 25W i förluster vid maxbelastning.. Även fjärrbrytarna på tex clas ohlson har 100mOhm och säger sig klara 3680W belastning.
Sämre reläer har ännu mer resistans! Va fan, är jag helt borta eller är det sådana förluster?

Re: Fjärrbryta växelström - reläfråga

Postat: 16 mars 2012, 23:17:49
av niklo
måste du ha ett relä då? är det krav att switchad spänning ska vara skild från resten av kretsen?