Sida 1 av 1

Räkna pulser och kovertera mV till 24VDC

Postat: 16 januari 2012, 13:13:09
av spufuz
Kanske lite luddig ämnesrad men jag ska förklara.

Jag har en DC-motor med inbyggd pulsgivare som ger 30 pulser/varv.
Efter lite mätningar ser jag att spänningen man får ut på signalen är inte mer är någonstans runt 500mVpp.
Däremot är Veff ca 140mV.
Vpp (peak to peak) hajjar jag men kan något förklara Veff (effective voltage) för mig?

Pulserna skall räknas av en HSC (high speed counter) i en Siemens PLC, men räknaringångens "Logic=1" spänning måste vara 15-26VDC.

PLCt registrerar alltså inte pulserna från pulsgivaren i nuläget, så jag skulle behöva tips om ett sätt att konvertera signalen från den låga spänningen till 24VDC. (24VDC kan hämtas från PLCt).

Datablad för motorn: https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/asse ... _dat_e.pdf
(sid 17 pulsgivaren)

/David

Re: Räkna pulser och kovertera mV till 24VDC

Postat: 16 januari 2012, 13:49:26
av labmaster
Det är inte nödvändigt att uppfinna hjulet varje gång. Därför får du denna länk av mig.

Re: Räkna pulser och kovertera mV till 24VDC

Postat: 16 januari 2012, 14:34:20
av sodjan
> Jag har en DC-motor med inbyggd pulsgivare...

Länk? Datablad?

Re: Räkna pulser och kovertera mV till 24VDC

Postat: 16 januari 2012, 14:48:42
av spufuz
Första inlägget uppdaterad med datablad på motorn.

Re: Räkna pulser och kovertera mV till 24VDC

Postat: 16 januari 2012, 15:03:45
av labmaster
Följdfråga efter snabbkoll i databladet. Kommer pulsen från en sensor på motorn eller kommer den från kontrollkortet som finns med i databladet?

Re: Räkna pulser och kovertera mV till 24VDC

Postat: 16 januari 2012, 15:29:51
av sodjan
Har du sett att :
"Output signal is open collector output, so en external power supply is needed" ?

Re: Räkna pulser och kovertera mV till 24VDC

Postat: 16 januari 2012, 15:30:29
av spufuz
labmaster:
Pulsen kommer från kontrollkortet, plint 2, röd kabel. (sid. 16)

Re: Räkna pulser och kovertera mV till 24VDC

Postat: 16 januari 2012, 15:41:49
av spufuz
sodjan skrev:Har du sett att :
"Output signal is open collector output, so en external power supply is needed" ?
:shock:
Hur kunde jag missa detta?
Känner mig lite smådum nu, men tack för upplysningen.

Re: Räkna pulser och kovertera mV till 24VDC

Postat: 16 januari 2012, 15:46:40
av labmaster
Om det är pulsen som heter speed-alarm som finns på sidan 17 så är där ett förslag på hur du skall koppla. Den klarar att sänka 10 mA med en spänning på max 26.4 volt vilket borde innebära att du kan koppla den direkt till din PLC med hjälp av en extern spänningskälla. Om PLC:n har inbyggt pullupmotstånd på PLC-ingången och den innebär en belastning för alarm-speed som ligger under eller på Imax (10mA) så kan du ansluta speed-alarm direkt till PLC:n utan extern spänningskälla.

Re: Räkna pulser och kovertera mV till 24VDC

Postat: 16 januari 2012, 15:55:50
av spufuz
Det är "Speed output" som skall användas, men den skall även den kopplas via extern powersupply.
PLCns ingångar kan kopplas antingen "sinking" eller "sourcing" och optokopplaren som du ser på sid 17, sitter ju redan i PLCn.

Här hittade jag en bild som bör förklara vad jag menar:
Bild

Re: Räkna pulser och kovertera mV till 24VDC

Postat: 16 januari 2012, 16:44:13
av labmaster
Ja då är ju saken klar använd en extern spänningskälla och anslut den till speed-alarm via en resistor enligt bilden som du beräknar med ohms lag så att strömmen blir max 10mA.

Re: Räkna pulser och kovertera mV till 24VDC

Postat: 16 januari 2012, 18:44:13
av spufuz
Jajjamen!
Tack för hjälpen, extra tack till Sodjan som har bra koll på datablad! :D