Sida 1 av 1
Beräkna en inducerad spänning i en spole
Postat: 15 december 2011, 16:27:09
av J_tesla
Hejsan
Har ett projekt på jobbet där jag hade velat ha en spole runt en ledare för att på så sätt få ut en spänning som sedan ska in i ett PLC. Spänningen som induceras i spolen ska mätas i PLC för att på så sätt se hur hög ampere som går genom ledaren.
Ex: Om det går 5A genom ledaren så får jag ut 5V. (behöver inte vara samma Volt som Ampere men bara för att klargöra hur jag menar lite mer)
Så min fråga (frågor) är: Hur lyder formeln/ekvationen för att kunna räkna ut hur många varv jag bör linda runt ledaren, vilken utspänning ifrån spolen kan jag vänta mig och ev. vilken area på ledaren/spolen bör jag använda mig utav?
Re: Beräkna en inducerad spänning i en spole
Postat: 15 december 2011, 16:49:33
av marvin
Du vill inte linda en ledare runt din kabel, du vill ha en kärna runt din kabel och linda runt kärnan.
Detta förutsätter förövrigt att det är växelström!
Enklast är att köpa en färdig strömtransformator, då får man ut en ström, den kan man omvandla till spänning med ett motstånd.
Är det likström måste du köpa en speciell "transformator" för detta (tex. LEM).
Det går även att lägga en shunt som det blir ett spänningsfall över för att mäta strömmen, men det kräver att man kan kapa kabeln med den okända strömmen, det är trevligt om det inte är flera kV i den med

Svårt att rekommendera något utan att veta vad det är som du vill göra.
/Kristoffer
Re: Beräkna en inducerad spänning i en spole
Postat: 16 december 2011, 08:49:47
av J_tesla
Aha det verkar ju klart vettigare att ha en kärna runt ledaren istället

men skulle det inte funka för likström också?
Applikationen ska mäta strömmen som går fram till en DC-motor för att på så sätt i slutändan få fram vilket moment motorn belastas med
P.s skulle någon ha någan annan/bättre lösning så är förslag välkomna
Re: Beräkna en inducerad spänning i en spole
Postat: 16 december 2011, 09:30:11
av marvin
Det fungerar inte med en vanlig trafo, dock så finns det strömsensorer.
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... omsensorer
Eller shunt
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... formatorer
De ger dock bara ut 50-60mV vid märkström, så en förstärkare är nog nödvändig till din plc (vet inte vad du har för ingångar).
Hur mycket ström rör det sig om?
Re: Beräkna en inducerad spänning i en spole
Postat: 16 december 2011, 09:44:01
av J_tesla
Mhm isåfall verkar en shunt vettigast, ska kolla igenom elfa ordentligt
Strömmen från motorn är max 25A, dock är det inte riktigt 100% bestämt vilken jag ska ha men den jag kollar på är det iallafall 25A. Så får väl bli en shunt som är märkt för 30A eller 50A kanske för att inte startpeaken ska störa något.
Men jag tackar för all hjälp

kan hända att jag har ytterliggare frågor efter en djupdykning i katalogen

Re: Beräkna en inducerad spänning i en spole
Postat: 16 december 2011, 09:47:06
av PHermansson
Kolla tex MAX4070, den gör det enkelt att shuntmäta med en uC.
Re: Beräkna en inducerad spänning i en spole
Postat: 19 december 2011, 08:44:22
av J_tesla
Nu direkt på morgonen på jobbet efter att ha kollat igenom de alternativ som ni har gett mig så berättade en arbetskamrat att vi har en momentgivare som passar på motoraxeln

så det får bli lösningen istället
Men tack för hjälpen och nu var man ju den informationen rikare

Re: Beräkna en inducerad spänning i en spole
Postat: 19 december 2011, 09:41:53
av spufuz
Annars finns det ju motorskydd som funkar bra så länge det inte är väldigt små motorer...