One-wire - 230 V spänningsdetektor
Postat: 12 december 2011, 12:46:17
Håller på att gå igång med ett one-wire projekt runt värmesystem och diverse inputs från olika platser i huset.
Bl.a. vill jag läsa av tillstånd på en 230 V rörelsedetektor (köpt på ClaesO), dvs i mitt styrprogram, kunna läsa in om detektor släpper på spänning eller ej (det finns ingen last, jag bara kör den som givare).
Målet är att konvertera 230V spänning till antingen en digital input (TTL:1) eller en analog signal mellan 0 och 5 V (som varierar enligt 50Hz), och sedan antingen använda en digital / analog one-wire input.
Har hyfsad elektronikbakgrund från högskola, men inte labbat på länge. Antagligen finns bättre förslag än mina nedan.
Lösning 1: Tänkte först på att spänningsdela till en ADC:
230 VAC
|
-
| | R1, t.ex 100 kOhm
-
|
o ---------------------- ADC Input
|
-
| | R2, t.ex 2 kOhm
-
|
0:a --------
Tänker nu att det förutsätter delad jord, och att det kanske är odefinierat vad som händer med ADC vid negativ del av AC period.
Lösning 2: Häng på en 12V trafo som "last" och spänningsdela 12V signal, till en digital input.
Förutsätter oxå delad jord ?
Lösning 3: Något med en OP förstärkare (utan förstärkning) för att separera jord i elnät från jord i one-wire.
Kan någon peka ringrostig hemmapulare i rätt riktning? Enkelt att bygga på labbplatta och gärna billigare än 100 kr som mål. Tänker att det finns enkla sätt lösa detta, kanske någon färdig komponent.
Bl.a. vill jag läsa av tillstånd på en 230 V rörelsedetektor (köpt på ClaesO), dvs i mitt styrprogram, kunna läsa in om detektor släpper på spänning eller ej (det finns ingen last, jag bara kör den som givare).
Målet är att konvertera 230V spänning till antingen en digital input (TTL:1) eller en analog signal mellan 0 och 5 V (som varierar enligt 50Hz), och sedan antingen använda en digital / analog one-wire input.
Har hyfsad elektronikbakgrund från högskola, men inte labbat på länge. Antagligen finns bättre förslag än mina nedan.
Lösning 1: Tänkte först på att spänningsdela till en ADC:
230 VAC
|
-
| | R1, t.ex 100 kOhm
-
|
o ---------------------- ADC Input
|
-
| | R2, t.ex 2 kOhm
-
|
0:a --------
Tänker nu att det förutsätter delad jord, och att det kanske är odefinierat vad som händer med ADC vid negativ del av AC period.
Lösning 2: Häng på en 12V trafo som "last" och spänningsdela 12V signal, till en digital input.
Förutsätter oxå delad jord ?
Lösning 3: Något med en OP förstärkare (utan förstärkning) för att separera jord i elnät från jord i one-wire.
Kan någon peka ringrostig hemmapulare i rätt riktning? Enkelt att bygga på labbplatta och gärna billigare än 100 kr som mål. Tänker att det finns enkla sätt lösa detta, kanske någon färdig komponent.