Danfoss ECL 100M reglerar fel (husvärmestyrning)
Postat: 23 november 2011, 21:14:24
av hummel
Var och hjälpte en kompis med hans värmesystem i kåken hans. Problemet är att hans styrenhet Danfoss ECL 100M enbart stänger shuntventilen (oavsett om styrenheten indikerar att den öppnar). I manuellt läge kan jag styra ventilen att öppna eller stänga. Dom 2 givare som finns har jag testat att dom fungerar.
När den står på automatik finns en lysdiod som indikerar om ventilen ska öppnas eller stängas, dock vill den bara stängas...
Någon som stött på problemet och har en lösning?
Re: Danfoss ECL 100M reglerar fel
Postat: 23 november 2011, 21:35:20
av Icecap
Jag har hört om att det kan vara kastat om på öppna och stänga ingångarna i vissa fall, kan det vara problemet?
Re: Danfoss ECL 100M reglerar fel
Postat: 23 november 2011, 21:46:23
av mrfrenzy
Jag läste en gammal tråd om samma fel på något forum för några veckor sen, om jag minns rätt var slutsatsen att styrenheten helt enkelt hade gått sönder (vilket är det troligaste om man inte ändrat på något).
Re: Danfoss ECL 100M reglerar fel
Postat: 23 november 2011, 22:26:20
av hummel
Systemet har fungerat i drygt 10 år. Lattjo fel om det är som mrfrenzy säger att den gått sönder på detta sätt, utgångarna fungerar i manuellt läge men gör denna logiska vurpa.
Re: Danfoss ECL 100M reglerar fel (husvärmestyrning)
Postat: 24 november 2011, 00:21:15
av TomasL
Vilken typ av motor är det.
Om det är en termisk motor, så kan den vara trasig, vilket inte är helt ovanligt.
Re: Danfoss ECL 100M reglerar fel (husvärmestyrning)
Postat: 24 november 2011, 11:05:44
av hummel
Den är inställd på kuggväxelmotor, men jag kollade faktiskt inte på själva motorn.
Men menar du att motorn kan åstadkomma felet att den alltid stänger när styrenheten är i automode men fungerar när jag styr utgången manuellt med styrenheten?
Re: Danfoss ECL 100M reglerar fel (husvärmestyrning)
Postat: 24 november 2011, 11:10:58
av TomasL
Nej, fick uppfattningen att du vred på motorns manuella ratt.
Re: Danfoss ECL 100M reglerar fel (husvärmestyrning)
Postat: 24 november 2011, 14:37:59
av hummel
Danfoss själva säger att enheten "nog" är trasig. Bara att köpa nytt..
Re: Danfoss ECL 100M reglerar fel (husvärmestyrning)
Postat: 24 november 2011, 14:40:29
av mrfrenzy
Det här är ju elektronikforumet!
Säkert någon effekktransistor som brunnit upp, eller dåliga kondingar. Om den inte är dränkt i silikon så är det bara skruva isär och laga.
Re: Danfoss ECL 100M reglerar fel (husvärmestyrning)
Postat: 24 november 2011, 17:57:58
av v-g
Är den 10 år och dåligt reglerad (typ 7805 eller nåt) så kan ju varmgången mycket väl ha dödat kondningar etc.
Men man kan ju kolla genom att stoppa sensorerna i frysen då borde de ju öppna

Re: Danfoss ECL 100M reglerar fel (husvärmestyrning)
Postat: 24 november 2011, 19:21:27
av hummel
Regulatorn reglerar korrekt. Den indikerar med en lysdiod att den stänger ventilen och den stänger ventilen.
Jag kan få den att indikera med lysdiod att öppna men den stänger fortfarande (genom att ställa in önska temp). Ställer jag den i manuell mode så kan jag via kontrollern öppna och stänga ventilen. Så logiken verkar fungera och även utgångarna...
Verkar som burken helt enkelt fått fnatt.
Re: Danfoss ECL 100M reglerar fel (husvärmestyrning)
Postat: 24 november 2011, 21:53:42
av Icecap
Att lamporna lyser korrekt betyder inte att något steg efter det inte kan vara trasigt!
Inte förrän man har verifierat att utgående signaler är korrekta kan man frikänna en enhet.
Re: Danfoss ECL 100M reglerar fel (husvärmestyrning)
Postat: 24 november 2011, 23:06:03
av hummel
Jag kan genom att ställa styrenheten i manuelltläge styra utgången för ventilen via temperaturinställningen på styrenheten så jag upplever utgången som fungerande.
Re: Danfoss ECL 100M reglerar fel (husvärmestyrning)
Postat: 24 november 2011, 23:35:47
av mrfrenzy
Då är det ju antagligen fel i logiken som växlar mellan manuell styrning och temperaturstyrd styrning, eller också så är LEDarna på separata utgångar från microkontrollern än dom utgångar som styr ventilen.
En lösning är ju att helt enkelt koppla relän/optokopplare på LEDarna som sen får styra ventilen.
Re: Danfoss ECL 100M reglerar fel (husvärmestyrning)
Postat: 25 november 2011, 09:09:31
av hummel
Problemet är att det endast är en LED som genom 2 eller 3 avbrott visar öppna/stäng. Men visst med lite logik runt avkänningen borde gå att fixa.