PC LINK - Modbus RTU el Profibus DP kommunikation

Postat: 7 november 2011, 10:25:24
av Bobec
Jag sitter på ett par temperaturregulatorer från koreanska Hanyoung som använder enl. spec PC LINK WITH SUM eller PC LINK WITHOUT SUM som kommunikationsprotokoll. Nu vill han som sätter ihop styrsystemet använda Modbus eller Profibus och menar att jag måste byta temp. regulatorer för att kunna få in all data till PLC'n.

Är det verkligen så? Finns det någon converter el. dyl. att anv. istället?

Re: PC LINK - Modbus RTU el Profibus DP kommunikation

Postat: 7 november 2011, 16:57:22
av blueint
Du får nog utveckla vad "PC LINK" är för protokoll egentligen.

Re: PC LINK - Modbus RTU el Profibus DP kommunikation

Postat: 7 november 2011, 17:36:11
av Bobec
Mmm, jag skulle gärna själv veta lite mer vad PC LINK är för ett protokoll (huruvida det är ett protokoll överhuvudtaget).

Se bifogade urklipp som jag saxat ur det jag har hittat hitintills. Det är lite underligt att det är angivet "RS485/ RS422 Protocol" i första bilden, dessa är vad jag kan förstå inga "protokoll" utan en standard för datakommunikation?

Följande hittade jag ur manualen till en annan pid-kontroller (om det är till någon nytta)

"PC link communication protocol is one of the protocols used to communicate with devices
such as PCs, PLCs (sequencers), and graphic panels. Via this communication protocol,
these devices can exchange data with a UT350L controller by reading/writing the
controller’s internal registers (D registers and I relays).
Hereafter, PCs, PLCs (sequencers), and graphic panels shall be referred to as “host
devices.”"

Dessutom har PLC-killen hört av sig
"Hello
This controller has RS485 communication but PC_link.
This is Omron protocol, so we can’t read data from this controller.
If it possible you should change controller which has protocol RS485 Modbus RTU or Profibus DP

Best Regards"

Jag hittar inget om att omron ska använda sig av något PC Link protokoll?