Har gjort lite mätningar på de Ström> spänningsinterface jag använder.
Bägge konstruktioner har ett spänningsfall om ca 5V, vilket är OK.
Med 24V matning, räcker det till givare och tre instrument, typ.
I3-I5 är enkla IF, enbart ett motstånd och en Zenerdiod.

I0-I2 är helt galvaniskt isolerad interface med bl.a. en optokopplare som isolationsbarriär.

Som väntat ligger de oisolerade exakt lika och går inte skilja åt.
De isolerade är också ruskigt exakta, och det är extremt liten spridning mellan dem.
Det är bara en, dvs I1 som sticker ut lite, vilket skall åtgärdas i nästa version.

Att det skiljer lite mellan de direkta och de isolerade spelar ingen roll, då det går att hantera i koden.