Sida 1 av 1

Felfall - batteri pluspol mot MOSFET-kylfläns?

Postat: 27 september 2011, 10:53:55
av Mr. Hoppfull
Hej, jag är ny här och hoppas på support. :)

Jag håller på och undersöker risker & felfall på en Halvledarrelä-switch för ca 100A, alltså Kraft-MOSFET switch eller SSR (Solidstate).

Föreligger det någon kortslutningsrisk eller annat felfall om en pluspol på ett närliggande batteri får kontakt med kylflänsen på denna Halvledarrelä-switch? :humm:

Halvledarrelä-switchen är monterad i en plastlåda.

Mycket tacksam för svar och tänkbara scenarior.

Re: Felfall - batteri pluspol mot MOSFET-kylfläns?

Postat: 27 september 2011, 11:16:31
av hcb
Det beror på vart minuspolen på batteriet är kopplad :)
Jag misstänker att halvledareläets kylyta är elektriskt isolerad, och i så fall är nog den största risken att du kortsluter batteriet genom kylflänsen. Beroende på batteri kan det bli nog så spektakulärt.

Edit: jag utgick från att det är ett kommersiellt halvledarrelä.

Re: Felfall - batteri pluspol mot MOSFET-kylfläns?

Postat: 27 september 2011, 11:24:23
av LaRdA
Kan du länka till ett datablad för halvledarreläet i fråga, blir betydligt enklare då än att behöva gissa vad det handlar om?

Re: Felfall - batteri pluspol mot MOSFET-kylfläns?

Postat: 27 september 2011, 12:11:25
av Mr. Hoppfull
Tack för svaren!

Ja, är Power MOSFET:s kylyta alltid elektriskt isolerat eller galvaniskt åtskiljt eller finns det undantag?

Jag avser typ Infineon (40V); SmartMOS BTS eller OptiMOS IPB eller liknande.

Någon produktspec på halvledar-switchen finns tyvärr inte utan jag eftersöker svar hur det brukar vara konstruerat generellt.

Re: Felfall - batteri pluspol mot MOSFET-kylfläns?

Postat: 27 september 2011, 12:24:05
av hcb
Rent allmänt skall väl inte batteripoler (vilket jag tolkar som "ej avsäkrat") kunna få kontakt med något annat än det de skall vara anslutna till.

Re: Felfall - batteri pluspol mot MOSFET-kylfläns?

Postat: 27 september 2011, 12:42:10
av LaRdA
Databladet brukar vara ett bra ställe att kolla:
http://www.datasheetarchive.com/dl/Data ... 265993.pdf
Pin Symbol Function
1: ST Diagnostic feedback: open drain, invers to input level
2: GND Logic ground
3: N Input, activates the power switch in case of logical high signal
4: Vbb Positive power supply voltage, the tab is shorted to this pin
5: IS Sense current output, proportional to the load current, zero in
the case of current limitation of load current
6 & 7: OUT (Load, L) Output, protected high-side power output to the load.
Both output pins have to be connected in parallel for operation
according this spec (e.g. kILIS).
Design the wiring for the max. short circuit current
Edit: Så enligt vad jag förstår så är det i detta fall med just denna krets "ofarlig" att kortsluta matningen mot kylflänsen då dom redan är hopkopplade internt (detta måste du kolla i databladet att det även stämmer för just din krets).
Däremot kan det vara en fara att kretsen då inte längre är skyddad via en eventuell säkring.

Re: Felfall - batteri pluspol mot MOSFET-kylfläns?

Postat: 27 september 2011, 15:23:13
av Mr. Hoppfull
hcb skrev:Rent allmänt skall väl inte batteripoler (vilket jag tolkar som "ej avsäkrat") kunna få kontakt med något annat än det de skall vara anslutna till.
Du har helt rätt men det jag avser är felfall, alltså att pluspolen oavsiktligt hamnar emot kylflänsen och vad det då kan orsaka för fel :humm:

Re: Felfall - batteri pluspol mot MOSFET-kylfläns?

Postat: 27 september 2011, 17:29:05
av eqlazer
Gör du en FMEA?

Re: Felfall - batteri pluspol mot MOSFET-kylfläns?

Postat: 27 september 2011, 18:11:57
av MadModder
Om kylflänsen är förbunden med Vbb enligt listan som LaRdA presenterade så vore det mer tragiskt om batteriets minuspol kom i kontakt med flänsen...
Om batteriets pluspol är ansluten till resten av kretsen då naturligtvis. ;)

Re: Felfall - batteri pluspol mot MOSFET-kylfläns?

Postat: 27 september 2011, 21:20:37
av Mr. Hoppfull
Ett förstadie till FMEA typ...eller jag utreder denna viktiga input för planerings skull... FMEA kommer senare.

Men det känns som mina föraningar och förhoppningar är besvarade/bekräftade på ett positivt sätt genom alla era svar, så nu kan jag nog komma vidare... :bravo:

...om ingen har något att invända eller tillägga mot det som sagts? :roll: