Sida 1 av 1
Skifta fas
Postat: 26 augusti 2011, 20:51:58
av Vind
Hej
Har en UPS som idag ligger på en fas i mitt hus. Skulle vilja ha en funktion som vid bortfall av den fasen skiftar så att UPS:en får ström från en annan fas. Någon som kan rita ihop en lösning för detta.
//Vind
Re: Skifta fas
Postat: 26 augusti 2011, 21:04:19
av MathiasP
Rätt enkelt med ett växlande relä. Mata det från den primära fasen. När spänningen försvinner släpper detta och kopplar in sekundär fas.
MEN. Detta är inget jag rekommenderar. Känns lite vansklig konstruktion. Så om du genomför detta mata upsen med 3fashanske annars kan det bli väldigt farligt.
Andra sidan är väll UPSens jobb att klara av ett strömavbrott.

Re: Skifta fas
Postat: 26 augusti 2011, 21:42:58
av Glenn
Inte för att vara gnällig, men om du ofta har strömbortfall på en fas låter det som en huvudsäkring går, och då borde du istället försöka laga det felet ?
Större UPS'er har ju redan denna funktion annars, du kan ha matning frånt vå håll, på jobbet får vi in tre sorters kraft i serverrummen, dels vanlig "fulel", dels "datorel" (ssdn egentligen men..) och sen reservkraftsel, UPS'erna har en ingång kopplad på datorel, och en på reservkraft, detta är mest för att när reservkraften havererar så har man fortfarande ström, eller tvärt om då.