Sida 1 av 2
Trigga en GSM enhet från ett DSC larm
Postat: 28 juni 2011, 09:04:47
av Daniel_Swe
Hej!
Har ett "DSC 1832"-larm där en programbar port (PGM) blir grund när larmet går.
På GSM-modulen kan jag larma på specifik pin ("PIN1") om den är NC eller NO (eller EOL, motstånd 2.2 KOhm)
Hur löser jag kopplingen mellan dessa på enklaste sätt utan att bränna något?
Tacksam för hjälp!
/Daniel
Referencer:
The GSM Controller Unit manual:
http://alturl.com/9qrew
The DSC 1832 Alarm System manual:
http://alturl.com/ukjhe
Re: Trigga en GSM enhet från ett DSC larm
Postat: 28 juni 2011, 09:23:58
av Icecap
Optokopplare!
Re: Trigga en GSM enhet från ett DSC larm
Postat: 28 juni 2011, 09:45:15
av Daniel_Swe
Optokopplare var något nytt för mig men verkar ju vara lösningen, tack!
Måste inhandla snabbt, blir på electrokit.se.
Passar den här: PC847X DIL-16?
Antar att den (x4) har möjlighet att "koppla" 4 par.
Behöver jag inhandla något annat?
Hittar inte produkt-blad så har någon en länk vore det uppskattat.
Re: Trigga en GSM enhet från ett DSC larm
Postat: 28 juni 2011, 09:51:26
av Icecap
Du måste ju ha ett strömbegränsarmotstånd mellan larmet och LED'n i optokopplaren, fototransistorn kan du sedan anse för varande en NO som ska polariseras rätt bara.
Värdet på motståndet beror på vilken spänning som kommer ut ur larmet, strömmen bör ligga på 10-15mA.
Re: Trigga en GSM enhet från ett DSC larm
Postat: 28 juni 2011, 10:12:55
av Daniel_Swe
Tack för hjälpen, tror jag är på väg åt rätt håll! =)
Re: Trigga en GSM enhet från ett DSC larm
Postat: 28 juni 2011, 10:35:25
av Pejlaren
Vadå optokopplare motstånd och skit? Vilken larmtekniker krånglar med sånt?
Häng på ett vanligt relä mellan PGM-utgången och matningen till deckare i larmcentralen. Plus alltså.
Re: Trigga en GSM enhet från ett DSC larm
Postat: 28 juni 2011, 11:13:10
av B1n4ry
Ytterst sannolikt så kan du koppla rakt från centralen till GSM sändarens ingång.
I larmcentralen har du en NPN transistor och i GSM sändaren har du en ingång som sannolikt är försedd med Pull-Up.
Se bara till att ha samma 12v matning eller iaf samma 0v till bägge enheterna.
Funkar det inte direkt så sätt ett 10k ohm motstånd från +12v till ingången/utgången...
Annars är det relä som gäller om man skall göra som proffsen gör...
//B1N4RY
Re: Trigga en GSM enhet från ett DSC larm
Postat: 28 juni 2011, 12:58:10
av Daniel_Swe
Mätte upp lite.
Larm-centralen leverar ~ 13,6 V på AUX+ och - medans AC-adaptern till GSM-enheten leverar ~ 12.2 V.
GSM-enheten borde klara den här "överspänningen" va?
/Daniel
Re: Trigga en GSM enhet från ett DSC larm
Postat: 28 juni 2011, 14:17:34
av Pejlaren
Njae, är det ac-adapter så ger ju den växelström, och larmcentralen likström. Visserligen sitter det mycket troligt en likriktare i GSM-enheten, men så länge vi inte vet hur den är uppbyggd så skulle inte jag chansa.
Krångla inte till det, häng på 12 V-relä på PGM-utgången.
Re: Trigga en GSM enhet från ett DSC larm
Postat: 28 juni 2011, 14:38:29
av Nerre
AC-adapter är vad vanligt folk brukar kalla en vanlig väggvårta... Så den ger antagligen DC ut.
Re: Trigga en GSM enhet från ett DSC larm
Postat: 28 juni 2011, 14:44:14
av sodjan
Och "måsvingen" i inlägget ovan betyder sannolikt "ungefär", inte "AC".
Re: Trigga en GSM enhet från ett DSC larm
Postat: 28 juni 2011, 15:15:57
av Pejlaren
Spelar ändå ingen roll! Läser man specarna, så klarar larmcentralen av att leverera max 700mA på AUX+ . GSM-enheten är sepcad till 12VDC 2A.
Det skiter sig alltså...
Re: Trigga en GSM enhet från ett DSC larm
Postat: 28 juni 2011, 15:33:23
av Icecap
Pejlaren: Uj uj uj... dålig dag? Att GSM-modulen behöver upp till 2A i driftström betyder inte att signalingången ska ha den ström!
Daniel_Swe: Just för att undvika potentialproblem är det en bra idé att använda antingen ett relä eller en optokopplare/SSR mellan enheterna! Det är ett larm och lite extra säkring mot saker som kan gå fel är bara bra!
Om man sedan tar ett mekanisk relä eller ett optisk beror lite på plats och vad man känner för, det ena är inte nödvändigtvis bättre än något annat i detta. Jag hade föredragit opto-lösningen då det inte finns mekaniska delar eller kontaktytor som kan korrodera men det är då ett långtidstänkande och en synnerligt liten skillnad i driftsäkerhet.
Re: Trigga en GSM enhet från ett DSC larm
Postat: 28 juni 2011, 17:54:58
av Pejlaren
Pejlaren: Uj uj uj... dålig dag? Att GSM-modulen behöver upp till 2A i driftström betyder inte att signalingången ska ha den ström!
Det har jag aldrig påstått heller! Läs inläggen igen...
Re: Trigga en GSM enhet från ett DSC larm
Postat: 28 juni 2011, 18:34:49
av Daniel_Swe
Tack för alla svaren (och engagemanget!)
Går på optokopplarspåret men tänkte köpa på mig några reläer (12v).
Kan något rekommendera lämpligt på electrokit?
/Daniel