Sida 1 av 1

Vart man kopplar jordkabeln på en strömbrytare?

Postat: 11 juni 2011, 20:27:41
av Lärlingen
Jag bytte ut en strömbrytare i mitt rum till en dimmer och under denna brytare fanns ett vägguttag. Dimmern är rätt monterad och den fungerar felfritt, men däremot fungerar inte vägguttaget som den ska.

Misstänker att det kan vara jordkabeln som krånglar men jag har lagt en "ubåt" på den för att min handledare på praktikplatsen sa det, men jag kanske missförstod honom.

Någon som vet vart man ska koppla in jord på dimmern?

Re: Vart man kopplar jordkabeln på en strömbrytare?

Postat: 11 juni 2011, 20:31:38
av Icecap
Du ska INTE koppla skyddsjord till dimmern om inte det finns en ingång märkt för detta!

Re: Vart man kopplar jordkabeln på en strömbrytare?

Postat: 11 juni 2011, 20:38:23
av Lemmy Kilmister
Har du någon spänningsprovare med summer? Mät då vägguttaget mellan alla ledare. Du ska ha 230V mellan fas + n och fas jord, samt summra mellan n + jord.

En ubåt för att koppla ihop skyddsjorden funkar bra om inte dimmern har någon kopplingsplint (brukar vara märkt "X").

Re: Vart man kopplar jordkabeln på en strömbrytare?

Postat: 11 juni 2011, 20:42:52
av danei
Misstänker du jorden när eluttaget inte funkar?
Sover du på lektionerna?

Det värsta är att det är krav på att ta in folk med den utbildningen om man ska ha en installation.

Re: Vart man kopplar jordkabeln på en strömbrytare?

Postat: 11 juni 2011, 21:02:53
av RD
Jag gissar att du kopplat fel i dimmern. Fasledaren till dimmern och fasledaren ner till uttaget ska sitta på samma L-plint.
Många dimrar har 2 plintar för fas märkta L och en med pil ut eller ett vågtecken på utgående plint.
Är väldigt lätt att tro att dessa L sitter ihop men de är till för när dimmern ska användas i en trappkoppling.

Re: Vart man kopplar jordkabeln på en strömbrytare?

Postat: 11 juni 2011, 22:39:18
av Lärlingen
Så du menar att jag ska bygla faserna? Dimmern fungerar som den ska, men jag kan dubbelkolla för säkerhetsskull.

Ingen säkring har gått ännu så jag antar att risken för brand inte är stor?

Re: Vart man kopplar jordkabeln på en strömbrytare?

Postat: 11 juni 2011, 23:32:40
av RD
Nej båda fasledarna ska in under samma L-skruv.

Re: Vart man kopplar jordkabeln på en strömbrytare?

Postat: 11 juni 2011, 23:33:52
av grottan
Lägg upp en bild....

Då dimmern inte har klämmor dimensionerade för vidarekoppling så gör du vidarekopplingen bakom apparaten med en WAGO / TORIX / UBÅT - d.v.s du skarvar i hop fasledaren från uttaget med inkommande fas *och* lägger in en kort tråd du ansluter till "L" på dimmern. Lampan ansluter du på utgången från dimmern.

Skall alltså bara vara två trådar till dimmern.

Re: Vart man kopplar jordkabeln på en strömbrytare?

Postat: 12 juni 2011, 16:28:48
av 007sweden
Står väl ändå hur man kopplar in dimmern bakom den eller iaf på den någonstans?

Såhär är det illustrerat på min: (inte så vidare avancerat... bara enkel seriekoppling)

Kod: Markera allt


L -----  L2(Dimmer)L1 ----+
                          |
                          ¤ (glödlampa)
                          |
N-------------------------+

L1 och L2 är dimmerns anslutningar, såtillvida den endast har 2 anslutningar..

Re: Vart man kopplar jordkabeln på en strömbrytare?

Postat: 12 juni 2011, 22:15:39
av MadModder
Om du har ett vägguttag rakt under lampknappsdosan har du troligen ett rör som går upp, och ett rör som går ner.
De två (eller tre) trådar som kommer nerifrån ska kopplas ihop med de trådar som har samma färger och går uppåt, varav den ena (fasen) då ska till dimmern också. Och så tändtråden från övre röret till dimmern.