Sida 1 av 1

Koppla in TIG-svets från MrMister

Postat: 27 april 2011, 10:51:42
av squiz3r
Tjena! För ett lagom tag sedan köpte jag en TIG-svets (bara DC) i MrMister samköpet. Nu har jag äntligen fixat en lokal där jag kan använda den, så nu tänkte jag köpa de sista sakerna och bygga ihop den.

Steg 1 är att sätta på en elkontakt på den, idag är det bara en sladd. Men en lite underlig sak är att sladden är bara tvåpolig, fas och nolla, trots att höljet är i plåt. På baksidan av svetsen sitter det sedan en separat jordskruv som ska kopplas till skyddsjord. Varför ser det ut så?

Svetsen vill ha max 21A in på en fas, och det kan man ju inte plocka ut från ett vanligt uttag, så jag får väll sätta på en trefas kontakt då?

Mina planer nu är att plocka bort sladden som finns idag och sätta fast en ny sladd med skyddsjord och en trefaskontakt. Låter det förnuftigt? :) Hur har ni andra gjort som har köpt svets från MrMister?

// Daniel A

Re: Koppla in TIG-svets från MrMister

Postat: 27 april 2011, 11:07:43
av tecno
Vad har du tillgängligt i lokalen? 3-fas xxA?

Re: Koppla in TIG-svets från MrMister

Postat: 27 april 2011, 12:00:58
av squiz3r
3-fasen är på 32A, så där är det inga problem med det.

Re: Koppla in TIG-svets från MrMister

Postat: 27 april 2011, 12:08:21
av tecno
Då finns ju grunden klar, frågan är om man inte ska ha en egen handske avsäkrat/jordfels skyddat lägre än 32A till ändamålet.

Re: Koppla in TIG-svets från MrMister

Postat: 27 april 2011, 12:12:39
av Meduza
Jo det borde man nog ha, 25A avsäkrad enfas med en 32A enfas CEE-handske på vore nog lämpligt, och en kabel till svetsen med enfas CEE 32A på.

Re: Koppla in TIG-svets från MrMister

Postat: 27 april 2011, 17:26:58
av squiz3r
Elektrikern kom förbi här innan idag, så jag lät honom plocka med sig svetsen. Han tyckte inte att det var några problem att lägga i en jordad kabel och koppla på en 32A 3-faskontakt. Så jag hoppas att han har koll på det hela :).