Är det normal att jorden i elnätet i lägenheten inte har en försumbar potentialskillnad mot t.ex. diskbänk/element?
Lägenheten har endast jordade uttag och jag har inte haft några problem egentligen under normala omständigheter.

Har mätt upp med oscilloskåp att jag har en någorlunda sinuslik spänning mellan jord i vägguttagen och diskbänk/element på ca 2.5V top-top och detta verkar påverkas väldigt mycket av lasten jag driver. Kör jag igång dammsugaren så får jag istället ca 6 V top-top nästan perfekt triangelvåg.

Ska det vara såhär eller är det dåligt jordat eller liknande?

Re: Spänning jord-element

Postat: 22 april 2011, 14:21:01
av TomasL
Det är väl ingen ovanlighet att det är potentialskillnad mellan Nollan (dvs skyddsledaren) och rör mm.

Re: Spänning jord-element

Postat: 22 april 2011, 15:14:06
av GFEF
Det är ovanliga är ingen potentialskillnad skyddjord och
inte på stället skyddjordad föremål.

Med ingångimpedanse på flera MOhm finns
det potentialskillnader överallt...

Re: Spänning jord-element

Postat: 22 april 2011, 16:23:29
av MathiasP
Det är helt normalt. Du här 4ledarsystem från din central ner till elmataren.
Nollan och jorden är sammankopplade i centralen därför blir det en spanningskillnad till element o dyligt.
Nu draran 5ledarsystem samt man ska potensialjorda varje lägenhet enligt utgåva2.

Re: Spänning jord-element

Postat: 22 april 2011, 21:39:34
av 4kTRB
Skrev om det här i en tråd för längesedan.
Jag kopplade sekundären på en 230/6 V trafo
mellan diskbänken och jorden i uttaget. Sedan
drev jag 3st röda LED kopplade i serie över primären.

Nattbelysning/ledljus/stämmningljus - fungerade fint! :)