Sida 1 av 1
Sätta in JFB.
Postat: 1 april 2011, 18:43:27
av mjv
Hej. Ja undrar vad ni tycker om det? Jag vill ha ett uttag i badrummet, dosa finns.
Jag behöver sätta in en JFB intill centralen. Är det något ni skulle gjort i en lägenhet?
Re: Sätta in JFB.
Postat: 1 april 2011, 18:47:04
av anlamotte
Vad har du för central nu?
Om det är automatsäkringar kan du komplettera med ett personskydd (kombinerad säkring/jfb)
Annars är det kapsling + jfb som gäller.
Re: Sätta in JFB.
Postat: 1 april 2011, 18:59:26
av DeeJayPA2
Uttaget måste skyddas av jordfelsbrytare. Du kan sätta ett uttag med inbyggd jordfelsbrytare, om det blir enklast.
Bäst är att sätta en jordfelsbrytare för hela centralen.
Re: Sätta in JFB.
Postat: 1 april 2011, 19:46:05
av mjv
Men vilket trevligt forum.

Trodde jag skulle få smisk på fingrarna.
Jag är utbildad elektriker men jag har inte behörighet.
Det är tyvärr en gammal central med proppar. Skulle ni satt in en kapsling med jfb i mitt läge? Skulle även vilja ha jord och 30mA jfb i mitt arbetsrum, men det är ju drygt va?
Hur skulle ni gjort som hemmapularei en lägenhet?
Re: Sätta in JFB.
Postat: 1 april 2011, 19:48:22
av tecno
Det är inte så mycket du kan göra, du måste ta detta med hyresvärden så får han ordna till detta.
Re: Sätta in JFB.
Postat: 1 april 2011, 20:25:12
av MathiasP
Du säger att du är utbildad elektriker. Har du kopplat jfb tidigare? I sånna fall skulle jag köra på om du känner dig säker.
Annars gör du nog bäst att få lite hjälp.
Re: Sätta in JFB.
Postat: 1 april 2011, 20:27:04
av TomasL
Öh, utbildad elektriker, och inte vet hur man lämpligast gör med en JFB??????
Re: Sätta in JFB.
Postat: 1 april 2011, 20:44:54
av DeeJayPA2
Du kan sätt en kapsling för jordfelsbrytaren intill centralen. Det är en vanlig lösning.
Jag fick dock göra en annan lösning hemma när tvättmaskinen införskaffades.
Fick inte plats med en 2modulers kapsling vid centralen, så jag placerade den i taket där instalationen gick från utanpåliggande till infälld.