Sida 1 av 1
Generatortrubbel
Postat: 23 mars 2011, 20:00:39
av waltzer
Hej
Är det någon som har någon koll på detta elschemat
När det provkördes, var det bara spänning på 2faser.
Re: Generatortrubbel
Postat: 23 mars 2011, 22:17:43
av YD1150
Är det ett f.d. militärt elverk med VW-motor?
Ser ut att vara ett helt gäng med släpringar
är de i bra skick? Inga kablar som har lossnat från dem?
Re: Generatortrubbel
Postat: 24 mars 2011, 00:13:44
av MathiasP
Generatorn skall kopplas som på den nedersta figuren. 400/230V Det har vi i Sverige.
Ta och mät mellan U-V U-W och V-W. Det ska vara lika ohmvärde.
Re: Generatortrubbel
Postat: 24 mars 2011, 18:34:43
av waltzer
Ja det är ett f.d. militärt elverk med VW motor.
Har inte haft tid att kolla lindningarna ännu ska göra det när tid finns.
Någon som har koll på varför det är så många släpringar????
(Har fått för mig att det bara brukar vara 1st magnetiseringslindning)
Re: Generatortrubbel
Postat: 24 mars 2011, 19:53:36
av Norpan
Magnetiserar du statorn, som var vanligt förr, och tar ut det du vill ha från rotorn så blir det en del ringar.
Särskilt om den dessutom ska vara omkopplingsbar.