Beröringsfri spänningsdetektor
Postat: 20 mars 2011, 17:13:48
av Senkan
Jag skulle behöva en spänningsdetektor som man monterar på en högspänningskabel, 6/10kV(12kV) för upp till 420A.
Finns detta att finna till en rimlig peng?
Jag tänkte mig typ en ringtransformator som ger signal när spänning går genom kabeln som kan aktivera en lampa. Funkar det så?
Re: Beröringsfri spänningsdetektor
Postat: 20 mars 2011, 17:19:22
av Jonas L
Du vill alltså mäta ström och inte spänning?
Behöver du bara veta om strömmen är över en viss nivå eller vill du ha ut ett mätvärde? Noggrannhet?
Trefas AC? Bryr du dig om assymetriska laster?
Re: Beröringsfri spänningsdetektor
Postat: 20 mars 2011, 17:24:15
av Senkan
Jag vill mäta spänning. Jag behöver bara veta att spänningen är på, över ett visst värde.
Det är trefas och det spelar ingen roll om det är asymmetriska laster.
Re: Beröringsfri spänningsdetektor
Postat: 20 mars 2011, 17:30:44
av Jonas L
Ok sorry. Eftersom du angav strömmen så antog jag att det var den du egentligen ville mäta. Den är ju totalt irrelevant vid en spänningsmätning.
En transformator till lämplig spänning kan väl funka rakt av. Borde finnas mättransformatorer för ställverk som kan vara lämpliga?
Re: Beröringsfri spänningsdetektor
Postat: 20 mars 2011, 18:35:04
av hornfeldt
Re: Beröringsfri spänningsdetektor
Postat: 20 mars 2011, 20:30:55
av Walle
Tror inte ens det är en sån han är ute efter, det är ju HV det handlar om, och dessutom att mäta ifall spänningen ligger över en viss nivå. Den du länkar till är inte för HV, och talar bara om ifall det finns spänning eller inte. , men kanske nåt i den här stilen:
http://www.testequipmentdepot.com/AEMC/ ... 275hvd.htm eller
http://www.testequipmentdepot.com/ampro ... 300pro.htm
Att använda någon form av transformator fungerar väl bara tillfredsställande ifall en ström verkligen flyter genom ledaren? (Osäker på den punkten)
Re: Beröringsfri spänningsdetektor
Postat: 20 mars 2011, 20:38:53
av Jonas L
Jo jag ser att jag klantade mig (igen). Det skulle ju vara beröringsfritt också, man kan ju inte tänka på allt.
Det är säkert rätt grejer Walle har länkat. Se bara till att du har ett pålitligt instrument om du tänker använda den som en säkerhetskoll innan du pillar på ledarna.
Re: Beröringsfri spänningsdetektor
Postat: 20 mars 2011, 21:20:32
av Walle
Jonas: mitt svar var inte riktat till dig, utan till hornfeldt. När det gäller spänningar uppåt 6-10 kV skulle jag aldrig, aldrig aldrig, lita på något skräp från Clas Ohlson för 69 spänn.
Re: Beröringsfri spänningsdetektor
Postat: 20 mars 2011, 22:21:26
av MathiasP
12kV 420A???????????
Nån som vill dö eller bli grillad?
Sånna instrument får i min mening kosta. Sen skulle jag inte lite helt på detta utan att jorda först.
Får man fråga vad du ska hitta på?
Re: Beröringsfri spänningsdetektor
Postat: 20 mars 2011, 22:44:19
av Senkan
Ja det kittlar nog rejält om man skulle pilla på det. Det är därför som jag behöver en detektor.
Det är jobbrelaterat, till en uttagscentral för hamnkranar.
Det Walle har föreslagit ser ok men jag söker något som monteras i centralen och som skickar en signal till en lampa. Kanske skulle informerat om detta innan.
Som sagt, det ska vara en fast installation i en central för 12kV upp till 420A. Kan drivas med separat spänning.
Med inte allt för dyrt så menar jag över 10.000kr.
Tackar för all hjälp än så länge!
Re: Beröringsfri spänningsdetektor
Postat: 20 mars 2011, 23:50:27
av MathiasP
Ta och ring ABB, Schneider Electric eller Simens. De kan säkert hjälpa dig med nån lösning.
Att ta en spänningsprovare med fast anslutning är nog ingen bra ide som du själv sa.
Du säger att det är en uttagcentral? Har inte hört talas om sånna för 12kV, är du säker att det är så hög spänning?
12kV*420A*3faser=15MW
Och varför vill du kunna ha indikering, det borde ju vara spänning konstant.
Nu är jag bara nyfiken.

Re: Beröringsfri spänningsdetektor
Postat: 21 mars 2011, 22:52:47
av Senkan
Containerkranar t.ex använder sig av så mycket kräm. Vanligtvis använder man en kontrollkrets för att se att pluggen är ansluten men man vill även kolla direkt på faserna att det är spänning på dessa. Kontrollkretsen används för förregling av brytaren men den visar inte ut-spänningen.
Men är det inte "bara" 8.7MW, 12.000*420*sqrt(3)=8.7MW..