Kontaktor med 400V Manöverspänning, varför?

Postat: 18 februari 2011, 17:02:12
av Grogg88
Hejsan alla. Är ny här på forumet, verkade som ett bra ställe så det var bara att skriva in sig! Är 23 år och jobbar sen 4 år tillbaka som elmontör på industri med varierande arbetsuppgifter. Som rubriken lyder så hittade jag en kontaktor idag med manöverspänningen 400v, och då undrar jag varför, säkert självklart för endel men jag förstår inte varför :-) . Någon som kan förklara?

Re: Kontaktor med 400V Manöverspänning, varför?

Postat: 18 februari 2011, 17:16:47
av SeniorLemuren
I en del elutrustning kan det vara så att det inte finns(behövs) någon 0-ledare, man saknar alltså 230 volten, men man behöver en kontaktor som styr något.

Jag har tex. en aerotemper i min hobbylokal som är ansluten till 3-fas utan nolla och som är styrd via termostat.

Termostaten slår av och på en kontaktor som kopplar till och ifrån elementen. Eftersom det inte finns framdraget någon noll-ledare så är termostaten som styr kontaktorn konstruerad för 400 volt och den bryter och sluter 400 volstspolen på kontaktorn.

Re: Kontaktor med 400V Manöverspänning, varför?

Postat: 18 februari 2011, 17:20:37
av konig7070
I äldre motorinstallationer är det inte säkert att det finns nolla.

Re: Kontaktor med 400V Manöverspänning, varför?

Postat: 19 februari 2011, 00:39:01
av mrfrenzy
Väldigt vanligt i äldre Y/D-automater och fram/back samt start/stopp.