Sida 1 av 1
Simple apparatus
Postat: 7 februari 2011, 11:54:36
av Evertson
Jag håller på med så kallade EXI beräkningar. Dvs. jag har givare i explosionsfarlig omgivning och för att förhindra explosion använder jag mig av barriärer som skyddar så att inte för stora strömmar uppkommer i givarna. Beräkningen går alltså ut på att hitta barriärer som passar för givarna, så att den givna sensorns maxspänning och maxström inte överskrids. No står här på en av givarna "Simple apparatus", jag undrar då vad som gäller för denna? Klarar denna vilka strömmar och spänningar som helst eller?
Re: Simple apparatus
Postat: 7 februari 2011, 12:14:27
av Meduza
Vilka strömmar och spänningar som helst är det ju knappast, prova tex att mata in en Megavolt och en Megaampere och se hur länge den håller då...
Re: Simple apparatus
Postat: 7 februari 2011, 12:16:12
av blueint
Tänk på energiprincipen. Matar du in X antal watt i en sensor lär den komma ut på något sätt..
Re: Simple apparatus
Postat: 7 februari 2011, 12:54:33
av Evertson
Nej Meduza jag var kanske lite otydlig, jag menar att den kanske klarar vilka spänningar och strömmar som helst utan att orsaka risk för explosion. hittade bland annat denna text när jag letade på simple apparatus: and are not considered as a potential source of ignition for an explosive atmosphere.
Kan detta stämma, alltså att den inte behöver begränsad strömm/spänning för att vara installerade i explosionsfarligt utrymme?
Re: Simple apparatus
Postat: 7 februari 2011, 13:10:26
av calmar
Googlade lite snabbt, saxat från en amerikansk beskrivning på Simple Apparatus i EX-sammanhang.
"Simple Apparatus can be defined as the following: a device that does not generate or store energy."
Många givare borde ingå i den gruppen. De måste fortfarande ström-/spännings-begränsas.
Länk
Re: Simple apparatus
Postat: 7 februari 2011, 13:16:48
av SeniorLemuren
Om du håller på med utrustning som ska skydda människor och egendom att fara åt bom pang he..te och måste söka viktig information om komponenter i ett elektronikforum så undrar jag om du är rätt man för jobbet?

Re: Simple apparatus
Postat: 7 februari 2011, 13:33:53
av JimmyAndersson
Inget av det du kommenterat nämns i Evertson's inlägg.....
Eller vet du att han jobbar med detta och har varit tvungen att söka information på forumet
för att kunna skydda människor och egendom ?
Varför förutsätta det värsta scenariot för att sedan skriva kritik om det?

Re: Simple apparatus
Postat: 7 februari 2011, 14:56:43
av Nerre
Varför håller man på med EXI-beräkningar om man inte jobbar med det?
Re: Simple apparatus
Postat: 7 februari 2011, 15:34:15
av sodjan
Utbildning/skola ?
Re: Simple apparatus
Postat: 7 februari 2011, 16:43:22
av Nerre
Fast då borde man ha en lärare som kan förklara det där.
Grejen är att EX-prylar är mycket svårare än t.ex. starkströmsinstallationer. Och det vet vi ju hur brukar låta på forumet när okunniga vill meka starkström.
Re: Simple apparatus
Postat: 7 februari 2011, 17:03:14
av Swech
Givarna bör väl i sig vara EX klassade.
Slå en signal till Pulsteknik i Göteborg. De säljer EX grejer och kan säkert guida dig
i det träsket
Swech
Re: Simple apparatus
Postat: 21 februari 2011, 16:15:20
av Josty Kid
Ex I är ganska enkelt i grunden, men invecklat i verkligheten.
Kortfattat, den elektriska effekten ut i Ex zonen begränsas av en isolator eller zenerbarriär så att ingen värme eller gnista kan uppstå om det blir fel.
För varje apparat inklusive kabel skall kapacitans och inuktans beräknas så att dess lagrade energi tillsammans med utmatad energi inte överstiger max effekten.
En "simple apparatus" kan ej lagra någon energi, typ switch, kopplingsplint eller glödlampa.
Sedan finns det massa olika zoner beroende på uppskattad omfattning av gas/damm som i sin tur beror på temperaturer, ämnen etc att ta hänsyn till.
Altenativt så kontakta
info@se.pepperl-fuchs.com som är en av de större inom detta område så får du säkert god hjälp.
Re: Simple apparatus
Postat: 21 februari 2011, 17:25:54
av Nerre
Sen ska väl den där begränsningen vara failsafe också? D.v.s. de fel som kan uppstå skall göra den säkrare, inte farligare.
Re: Simple apparatus
Postat: 21 februari 2011, 22:53:47
av Josty Kid
Ja men det är ju precis det jag skriver. "den elektriska effekten ut i Ex zonen begränsas av en isolator eller zenerbarriär så att ingen värme eller gnista kan uppstå om det blir fel".
Jag skrev inte var felet kan uppstå, men för att göra det tydligare så gäller det både i anläggningen och i barriären. Fel i anläggningen kan inte pga den låga effekten skapa antändning och fel i barriären kan inte öka effekten ut i anläggningen. Barriär/isolator som används i ExI anläggningar måste vara certifierade och godkända för miljön och de apparater som ansluts och är alltid "fail safe".
Re: Simple apparatus
Postat: 22 februari 2011, 03:13:17
av Sinumerik
En 'Simple Apparatus' kan sägas vara en enkel apparat/givare mm. som har låg eller ingen strömförbrukning och som inte kan lagra energi, man brukar ha dessa värden som riktvärden också: 1.5 V, 100 mA and 25 mW.