Dimensionering av el för pool installation?
Postat: 1 februari 2011, 21:20:35
av albanoplan
Hej!
Jag skall installera en spapool vilken kräver 2x16A, i proppskåpet har jag en hel del lediga 10A.
jag har en 16A till spis. resten är 10A eller 6A men mest 10A.
jag har inte tänkt att installera detta själv men ev. dra nya trådar från proppskåpet till verandan.
vad skall jag använda för tråd och behöver vi göra några förändringar i skåpet eller räcker det att bara byta proppsockel(eller vad det heter)?
//peter
Re: Pool installation
Postat: 1 februari 2011, 21:25:07
av konig7070
Dra 2.5mm2. Och ja, du kan byta ut passdelarna. Om du inte har en jordfelsbrytare, installera en.
Re: Pool installation
Postat: 1 februari 2011, 21:55:06
av albanoplan
är det då 5 x 2 2.5mm kabel?
räcker det då att byta passdelarna i 2 st proppar?
jag har en jordfelsbrytare till värmegolv, kan jag koppla in mig på den eller behöver jag en till?
Re: Pool installation
Postat: 1 februari 2011, 21:59:16
av tecno
Är det inte lika bra att anlita en elektriker? Om du inte vet vad som gäller så ska du inte ge dig på sånt!
Re: Pool installation
Postat: 1 februari 2011, 22:01:36
av albanoplan
Jag ska givetvis inte koppla något själv, jag vill bara veta vad som skall göras.
Re: Pool installation
Postat: 1 februari 2011, 22:25:02
av Walle
4x2.5 mm2 (två faser, nolla och jord). Dock ingen poäng i att inte dra en trefaskabel på en gång, prisskillnaden är väl försumbar.
Japp, det räcker att byta passdelarna för två proppar, men eftersom du redan har en ledig 16 A räcker det egentligen att byta en. Dock kanske du vill ha den 16 A ledig för spis i framtiden, inte minst för att ledningarna troligen redan både är framdragna och kopplade i skåpet.
Re: Pool installation
Postat: 2 februari 2011, 06:52:33
av albanoplan
Tack så väldigt mycket för informationen.
Re: Pool installation
Postat: 2 februari 2011, 07:33:53
av TomasL
Du får inte ens dra in tråden själv, måste utföras av behörig elektriker.
Re: Dimensionering av el för pool installation?
Postat: 3 februari 2011, 11:10:35
av B1n4ry
Det största felet i amatörinstallationer som denna har jag sett flera gånger nämligen att i elcentralen ta två säkringar som sitter på samma rad och alltså har samma fas!
Mycket vanligt att amatörer gör det felet när dom skall installera en trefasgrupp och vips har man en 2.5mm kabel som man kör 32A genom (nollan).
Vet man EXAKT hur installationen skall göras så kan många elektriker låta kunden dra kabeln själv, men om man inte har koll på precis alla detaljer så kan man så lite att även kabeldragningen kommer att se amatörmässig ut och ingen elektriker vill ta på sig det jobbet...
Så med andra ord tycker jag oxå att TS skall anlita en elektriker till och med för att dra kabeln.
//B1N4RY