Mäta effekt i asymmetriskt lastat TN-S system

Postat: 30 januari 2011, 19:41:03
av BER
Går det att mäta strömmarna i ledarna i matarkabeln till ett asymmetriskt lastat TN-S system med en DMM med en strömtång för att sedan beräkna effektåtgången för systemet?

Om det går, hur beräknas effekten?

Det var mer än 10 år sedan jag läste detta i skolan, så jag sökte lite på "nätet" för att återuppliva lite gamla kunskaper men jag lyckades inte hitta svaret på min fråga.

Hade lasten varit symmetrisk så hade det varit enkelt, bara att mäta strömmen på en fas och räkna med formel P = sqrt(3)*U*I*cos(fi)...

(Systemet kan antas ha (cos fi) = 1.)

Detta är bara en allmän fundering som jag har så jag kan inte beskriva någon specifika tillämpningen. Dock skulle ett exempel kunna vara matarkabeln till en byggcentral med X*4 st 230 VAC strålkastare....

Re: Mäta effekt i asymmetriskt lastat TN-S system

Postat: 30 januari 2011, 20:21:35
av YngLi
Sid 9
https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/asse ... nual_e.pdf
Kanske?

Ändring, Är inte så insatt, blev bara lite intresserad o s v

Re: Mäta effekt i asymmetriskt lastat TN-S system

Postat: 30 januari 2011, 20:35:14
av BER
Tackar...

Hittade denna:
http://www.elma.dk/ElmaInstruments/_res ... 081128.pdf
...då min pdf läsare hade lite problem med dokumentet på elfas sida.

Vad jag förstod så summerar man de fas-neutrala effekterna. Så det gäller att mätaren har möjlighet att mäta effekt (inte bara en vanlig strömprobe)

Re: Mäta effekt i asymmetriskt lastat TN-S system

Postat: 30 januari 2011, 23:45:55
av Paxmax
Ja, på sid 10 visar manualen hur man mäter strömmen på varje enskild fas + att man byter position på spänningsprobarna på varje enskild fas samtidigt.
Bara att "plussa" ihop effektvärdena.