Sida 1 av 1
Få ut ON/OFF styrning från triac styrning.
Postat: 16 januari 2011, 13:07:03
av MIX
Har en pellets kamin som reglerar spänning till en fläkt motor med typ triac från var det nu en 8051 Mikroprosessor baserad huvud enhet med varierande spänning mellan 129 och 170 volt den har separat Eprom men det kanske är lite svårt att modda den vägen, men dock intresant

.
Var tvungen att byta ut fläkten mot en icke orginal som skulle behova lite högre spänning för att blåsa lika hårt.
Har ni några ideer på en relativt enkel koppling så att jag skulle kunna höja spänningen prosentuelt så att 170 motsvarar ungefär full nätspänning alltså använda den redan reglerande spänningen som styrspänning.
Eller så skulle det räcka med ett relä som drar nä utgången är aktiv alltså mellan 129 och 170volt så att den blåser fullt helatiden.
Re: Få ut ON/OFF styrning från triac styrning.
Postat: 16 januari 2011, 13:49:58
av limpan4all
Tja, med extremt stor sannolikhet så är din fläkt fasvinkelstyrd från CPU´n.
Så om du skall lyckas med det du vill så behöver du ändra på tiderna till gate triggningen av TRIAC´en.
För att göra detta på ett kontrollerat sätt så behöver du stoppa dit en annan CPU där du skriver om programvaran.
Det kan också gå med en pulsbreddsförlängare (555 + några grindar) men det blir inte lika flexibelt.
OM du inte har någon tidigare programeringserfarenhet eller inte önskar att skaffa dig någon sådan, så "gör om gör rätt" köp rätt fläkt såsom reservdel.
Förklaring: Fasvinkelstyrning har alltid samma spänning dvs 622V peek to peek 50Hz AC eller 230V RMS men genom att bara använda t.ex halva perioden i varje period så blir peek to peek spänningen fortfarande 622V men RMS spänningen blir bara 115V.
Sen så beror det på hur bra mätinstrument du har om det du ser verkligen är det du har, står det något om "true RMS meter" på den?
Re: Få ut ON/OFF styrning från triac styrning.
Postat: 16 januari 2011, 18:20:34
av MIX
Ja det är fasvinkel baserat, Det går också in en trig signal från nätspännigen till Prosessorn för att få rätt på det hela.
Ja det är ju ett Read Only Eeprom som sitter där så det är ju lite jobbigt samt man har ju inte hunnit pilla alltförmycket med mikrokontrollers.
Finns också en tempkontakt som är kopplat till CPU:n som bland annat sköter om fläkten ska gå samt lite annat.
Det är ju 5 volt logik signal som går genom termokontakten antagligen kopplas I/O pinnen mot jord genom denna.
Man skulle väl igentligen kunna koppla parallelt ett 230v SSR relä mellan 5v samt låta termokontakten jorda den för att få igång fläkten?!
Tror ni det påverkar I/O pinnens funktion.
Re: Få ut ON/OFF styrning från triac styrning.
Postat: 17 januari 2011, 09:24:56
av limpan4all
Rättning mittåt: Jag tänkte lite fel. Med extremt stor sannolikhet är det inte bakkantstyrning utan framkantstyrning till en TRIAC, då måste du ha en processor som känner både på nollgenomgångspulsen och triggpulsen.