Sida 1 av 1
Felsökning kompressor till Luftvärmepump
Postat: 10 januari 2011, 21:03:18
av mattiasstanser
Felkod F93 på panasonic LV-pump visar på rotationsfel på kompressor.
Antingen är det styrkortet eller kompressorn som har felfunktion.
a) Hur kan man kontrollera vilken del som är trasig?
Med kompressorn bortkopplad uppmättes mellan U-V-W: 130, 159, 171
Vac och 0, 0, 0
Vdc på matningen.
När kompressorn återkopplades blir samtliga mätningar 0V.
b) Är det möjligt att styra/köra kompressorn via extern matning för att se om den fungerar.
Kompressorn är märkt 5CS102XEC, DC Motor DC220V.
Service manual med kopplingsschema sid 85-87
http://www.lmg.nu/fileadmin/support/ser ... 12ckp5.pdf
Re: Felsökning kompressor till Luftvärmepump
Postat: 10 januari 2011, 22:00:26
av TomasL
Lönlöst, billigare att byta utedel.
Re: Felsökning kompressor till Luftvärmepump
Postat: 10 januari 2011, 22:40:49
av Stewal
Vad är det för modell?
Har en utedel till en E9DKE, där kompressorn har skurit.
Håller mer TomasL, billigare att byta utedel.
Om du bor i Sthlm har jag en bra kontakt, skicka ett PM om du är intresserad.
Edit: Såg nu att det var en E9CKP
Re: Felsökning kompressor till Luftvärmepump
Postat: 11 januari 2011, 06:41:58
av xxargs
Du kan ha råka ut för H16/F93-felet som är en känd seriefel pga. kompresson har en fjäder inuti som går av vid hård drift (= hög tryckskillnad mellan sug och trycksida) som svenska vintrar med stark kyla precis som den här vintern. Där skall Panasonic ha utökad garanti till 5 år från installationsdatumet - kolla med företaget som installerat då du skall få ny utedel av panasonic utan kostnad (dock vet jag inte om installationskostnaden av den nya enheten täcks in).
har du det felet så är det inte lönt att reparera enheten.
annars är det att mäta resistansen på lindningarna och det du skulle behöva är en 3-fas 100 - 200 Volt med strömbegränsing och helst med variabel frekvens för att se om kompressorn verka snurra igång.
vet att det fins flera här som labbat med frekvensomriktare för elmotorer och en sådan med enfas in och 3-fas ut skulle nog fungera för att testa själva kompressorn. dock är det nog stor chans att kompressorn är låst/skuren om du har F93-felet
Re: Felsökning kompressor till Luftvärmepump
Postat: 11 januari 2011, 08:50:34
av mattiasstanser
Ja, det verkar som om att det skulle kunna vara en kombination H16/F93.
Jag har tidigare mätt lindningarna och de verkar okej ca 1-1,5 Ohm.
Kompressorn har haft en hög ljudvolym under hela hösten.
Möjligen att kompressorn går för tungt och att detta har "knäckt" styrdelen.
Tyvärr installerades LV-pumpen 2 feb 2004 så någon garanti är väl inte att räkna med.
Jag får nog krypa till korset och byta hela rasket, hade hoppats på att bara behöva byta styrkortet eller kompressorn.
Re: Felsökning kompressor till Luftvärmepump
Postat: 11 januari 2011, 09:23:59
av TomasL
hade hoppats på att bara behöva byta styrkortet eller kompressorn.
Garanterat dyrare än att byta utedelen.
Re: Felsökning kompressor till Luftvärmepump
Postat: 18 januari 2011, 01:21:53
av Ostboll
xxargs skrev:Du kan ha råka ut för H16/F93-felet som är en känd seriefel pga. kompresson har en fjäder inuti som går av vid hård drift (= hög tryckskillnad mellan sug och trycksida) som svenska vintrar med stark kyla precis som den här vintern. Där skall Panasonic ha utökad garanti till 5 år från installationsdatumet - kolla med företaget som installerat då du skall få ny utedel av panasonic utan kostnad (dock vet jag inte om installationskostnaden av den nya enheten täcks in).
har du det felet så är det inte lönt att reparera enheten.
annars är det att mäta resistansen på lindningarna och det du skulle behöva är en 3-fas 100 - 200 Volt med strömbegränsing och helst med variabel frekvens för att se om kompressorn verka snurra igång.
vet att det fins flera här som labbat med frekvensomriktare för elmotorer och en sådan med enfas in och 3-fas ut skulle nog fungera för att testa själva kompressorn. dock är det nog stor chans att kompressorn är låst/skuren om du har F93-felet
Jag har 12 år garanti på min (södra södra Sverige)