Beröringsfri spänningsprovare, FLUKE 1AC-A1-II

Postat: 21 december 2010, 18:43:55
av Xombie
Har precis fått en sånhär.. 76-445-60 från elfa.

Provade den lite här i hemmet och kom fram till att något inte riktigt stämmer.. Min laptop har en adapter som ska ge 19v output, denna ska inte känna spänningar under 90V, men på adaptern, sladden till datorn, hela datorns höje, usb sladdar och t om musen som det står 5V på så indikerar den spänning. Vad kan vara fel? provade samma sak på tjejens laptop, hennes adapter är också 19V output men där känner den inte av nånting efter adaptern.

Edit: Mysteriet löst.. berodde på att skarvsladden var ojordad, kopplade in datorn direkt i vägguttaget och nu ser det ut att stämma :)

Re: Beröringsfri spänningsprovare, FLUKE 1AC-A1-II

Postat: 22 december 2010, 00:09:44
av mrfrenzy
Hur hade du lyckats koppla in en ojordad skarvsladd i ett jordat vägguttag?

Re: Beröringsfri spänningsprovare, FLUKE 1AC-A1-II

Postat: 22 december 2010, 07:55:08
av Xombie
Det är sambons farfars gamla sladd, han tyckte om att skära sönder stickpropparna lite så de skulle passa i jordade uttag :P

Men jag undrar lite hur det är möjligt att den gav utslag för att skarvsladden var ojordad? adaptern ska ju göra om det till likström också, denna ska ju bara känna växelström.

Re: Beröringsfri spänningsprovare, FLUKE 1AC-A1-II

Postat: 22 december 2010, 08:15:33
av mrfrenzy
Nätaggregatet har kondensatorer kopplade mellan fas och skyddsjord för att leda bort olika former av störningar och förhindra att det blir till en radiosändare. Det är därför det står i manualen att det skall kopplas till jordat uttag.

Re: Beröringsfri spänningsprovare, FLUKE 1AC-A1-II

Postat: 23 december 2010, 17:50:22
av Xombie
aha.. kan datorn ta skada av det?