Sida 1 av 1
L1 Out (Ingen spänning på en fas) Hjälp!
Postat: 25 november 2010, 12:41:04
av jbylund
Hej!
Innan vi ringer till en elektriker tänkte jag fråga proffsen här. Problemet är som följer:
Strömmen gick igårkväll i en del av vår villa. Felsökte, hittade inget fel. Idag har jag bytt alla säkringar (tre rader porslins.. varav tre huvudsäkringar 16A). Även testat jordfelsbrytare och övriga automatsäkringar. Den övre raden av porslinssäkringarna vägrar fungera (testar med mätare) och på den fasta elmätarens display dyker det upp "L1 out, L2 230, L3 230".. Ibland lyser det svagt i lamporna, antar det kan vara nån bakström för ibland visar L1 ungefär 60V.
Någon som känner igen problemet eller som ser att jag missat något? Börjar bli kallt här nu då pannan inte riktigt vill
Tack på förhand!
Mvh Joel
Re: L1 Out (Ingen spänning på en fas) Hjälp!
Postat: 25 november 2010, 12:48:38
av SA7ACA
Sitter förmodligen tre huvudsäkringar i ett annat skåp någonstans, där en fas fattas...
Re: L1 Out (Ingen spänning på en fas) Hjälp!
Postat: 25 november 2010, 12:50:33
av Glenn
16A per fas låter lite för huvudsäkringar i en villa ? ..jag skulle också gissa på att det sitter ett skåp ute.. antingen på huset som du har access till, eller med lite orut, nåt plåtskåp som nätleverantören måste fixa.
Re: L1 Out (Ingen spänning på en fas) Hjälp!
Postat: 25 november 2010, 12:54:07
av säter
Förmodligen har en säkring gått, ett steg tidigare i kedjan, än dina huvudsäkringar.
Att du får spänning på den felande fasen är helt normalt, om du har någon 3fas-belastning ansluten. (som går på 2 faser)
Re: L1 Out (Ingen spänning på en fas) Hjälp!
Postat: 25 november 2010, 13:00:13
av jbylund
Tack för bra svar, antar att det är läge att ringa Fortum och skicka hit någon, även fast det lär bli dyrt. Finns tydligen inga andra skåp med säkringar här utanför huset men jag ska ändå ge mig ut och leta lite. Återkommer!
Re: L1 Out (Ingen spänning på en fas) Hjälp!
Postat: 25 november 2010, 13:18:27
av mrfrenzy
Fortum kommer på en timma och det kostar inget om felet ligger före din anläggning.
Re: L1 Out (Ingen spänning på en fas) Hjälp!
Postat: 25 november 2010, 17:52:11
av ie
När samma sak hände mig kom de och felsökte och hittade inget, dvs säkringarna i skåpet utanför var hela men det fattades en fas i min central. Då grävde de ner en ny kabel från skåpet in till min central, utan kostnad.
Re: L1 Out (Ingen spänning på en fas) Hjälp!
Postat: 25 november 2010, 21:52:30
av danei
Har också råkar ut för det. Kvällen på juldagen.De dubbelkollade flera gånger att det verkligen inte var huvudsäkringarna. Jag gissar att de får åka på en del sådant.
Mät i botten på huvudsäkrings skåpet. De sitter före mätaren.
Ja har 16A till en villa. Det funkar även med bastu och elvärme som backup. Effekt vakt på elpannan.
EDIT: De la ut en tillfällig kabel samma kväll.
Re: L1 Out (Ingen spänning på en fas) Hjälp!
Postat: 25 november 2010, 22:00:04
av danielr112
Jag kör också bara 16A till mitt ställe. Och jag har verkstad och lackbox t ex.
Re: L1 Out (Ingen spänning på en fas) Hjälp!
Postat: 25 november 2010, 23:47:51
av Johanb
Hela byn tappade en fas här för länge sen, det var inte så mycket diskusion var felet satt då

Jag har också 16A huvudsäkring utan problem men jag värmer inte med el.
Vid närmare eftertanke har nog de flesta jag känner 16A till sina hus.
Re: L1 Out (Ingen spänning på en fas) Hjälp!
Postat: 26 november 2010, 00:48:10
av Glenn
Jag hade 25A huvudsäkringar iaf, men då var ju huset elvärmt också iofs, det var nog det som var grejen.
Re: L1 Out (Ingen spänning på en fas) Hjälp!
Postat: 26 november 2010, 08:23:59
av Willy
Har haft 16A huvudsäkringar sen vi byggde huset -86, då hade vi uppvärmning med direktverkande el.