Kan 24 VDC bli 24 VAC

Postat: 2 november 2010, 18:07:36
av PTC
Var med om en skum sak på jobbet idag.
Skulle felsöka på en maskin där alla relä, lampor, m.m. blinkade med en frekvens på ca: 10 blink i sekunden.
Felsökte och kom fram till att nätaggregatet hade gått sönder och när belastningen översteg 1 Ampere slog det ifrån och lika snabbt gick det till. Med en frekvens på 10 ggr i sekunden.

Kan man inte säga att man fått växelspänning då?

Följden på maskinen blev att Hela PLC´n, lite styrkort och några likspänningsrelä gick sönder.

Kan det verkligen bli så?

Re: Kan 24 VDC bli 24 VAC

Postat: 2 november 2010, 18:12:33
av PeterH
Nja, växelspänning är kanske att ta i, jag skulle kalla det "pulsad likspänning". Växelspänning innebär väl polaritetsväxling runt en definerad nolla (den behöver inte ligga noll relaterat jord) :humm: . Nu blev jag ju osäker juh :oops:

Re: Kan 24 VDC bli 24 VAC

Postat: 2 november 2010, 18:24:40
av PTC
Ja pulsad likspänning kan man kanske kalla det, Men en väldigt dyr reparation
Ca: 95 kkr. Hugaligen :doh:
Tur inte jag behöver betala :?

Re: Kan 24 VDC bli 24 VAC

Postat: 2 november 2010, 18:38:41
av prototypen
Kan ju ha varit en skenande spänningsstabilisering i en switchmode som stängde ner pga överström.

Protte

Re: Kan 24 VDC bli 24 VAC

Postat: 2 november 2010, 18:54:32
av PTC
Ja men det var ett switchande aggregat, 400 VAC in 24VDC 40A ut.
Mätte belastningen och den låg på 3.4A.
Inte så mycket

Re: Kan 24 VDC bli 24 VAC

Postat: 2 november 2010, 21:50:17
av orvar-e
Vilket märke var det på matningsdornet? Råkar själv ut för spökande matningsdorn ibland på jobbet.
Dom här matningsdornen är ofta kortslutningssäkra, kan det ha varit en sådan övervakning som gått å skogen, styrde ner utspänningen så fort strömmen kom på?

Re: Kan 24 VDC bli 24 VAC

Postat: 3 november 2010, 16:41:01
av PTC
Det var ett Sitop Siemens