Sida 1 av 1
räkna ut kabelarea efter ampere flöde?
Postat: 1 oktober 2010, 16:35:17
av ohlstedt
Kan man räkna ut hur många ampere en kabel tål beroende på kabelns mm2?
kan man ex köra 12v och 6 ampere i en 230v kabel med 0,75 mm2 ?
Re: räkna ut kabelarea efter ampere flöde?
Postat: 1 oktober 2010, 16:56:42
av AndLi
Ja, frågan är ju var du drar gränsen för kan?
Hur mycket spänningsfall är accepterat?
Hur stor värmeutveckling är acceptabelt i kabeln?
Hur lång tid ska det gå 6A?
Hur är kabeln förlagd? Omgivningstemperatur?
Men från höften skulle jag inte tveka att köra 6A i en 0.75 kabel.
Re: räkna ut kabelarea efter ampere flöde?
Postat: 1 oktober 2010, 17:14:16
av 13th.Marine
Vad jag läst så brukar upp till 10A/mm2 funka vid en "rakt förlagd" sladd funka.
I spolar så är det 6A/mm2.
Re: räkna ut kabelarea efter ampere flöde?
Postat: 1 oktober 2010, 19:18:30
av Walle
Det är ju bara att räkna
Koppar har en resistivitet på 0.0172 Ohm per meter per kvadratmillimeter. Så en 1 meter lång 0.75 mm² ledare har alltså resistansen = 0.0172 * 1 / 0.75 = 0.023
Spänningsfallet över ledaren blir således: U = I*R = 6 * 0.023 = 0.138 V
Effektförlusten med 6 A i en 1 meter lång ledare på 0.75 mm² blir således: P = U*I = 0.138*6 = 0.826 W
Bryr man sig bara om effektförlusten och inte spänningsfallet kan man ju använda P = RI²
Re: räkna ut kabelarea efter ampere flöde?
Postat: 1 oktober 2010, 19:52:15
av Johanb
Ber om ursäkt för att jag snor tråden men den passar så bra

Hur lågt ner i area kan jag gå för att köra 1A i ledare som ligger (löst) i en aluprofil.
Själva förlusten är irrelevant då slingan (led) är konstantströmsreglerad däremot vill jag ju inte att förlusteffekten höjer kabelns temperatur till otrevliga niver.
Re: räkna ut kabelarea efter ampere flöde?
Postat: 1 oktober 2010, 19:54:06
av tecno
Varför vill du gå ner i area Johanb?
Re: räkna ut kabelarea efter ampere flöde?
Postat: 1 oktober 2010, 20:12:51
av mrfrenzy
Sitter aluprofilen i en fastighet så är det ju en fast installation och då är minsta area 1.5mm2
Sedan kan man räkna på spänningsfallet beroende på hur lång kabeln är.
Här är en kalkylator
http://24volt.eu/kalkyl_kabelarea.php
Re: räkna ut kabelarea efter ampere flöde?
Postat: 1 oktober 2010, 20:46:03
av Johanb
Jag har koll på hur jag får fram resistans, spänningsfall och förlusteffekt men är osäker på hur jag går från det till ledarens temperatur och vad som är accepterad temperatur (framgår väl av datablad).
Anledningen till att jag vill ha så klent som möjligt är att det är ont om plats i profilen.
Matningsspänningen kan nå upp till ca 24V (1A 24W som max effekt) och det är galvaniskt skiljt från elnätet.
Jag kollar om länken belyser det.
Re: räkna ut kabelarea efter ampere flöde?
Postat: 1 oktober 2010, 21:47:03
av mrfrenzy
Denna kalkylator visar en lednings strömvärde med hänsyn till temperatur, längd, ström, ansamling osv.
http://circuitcalculator.com/wordpress/ ... alculator/
Det går efter amerikanska standarder som skiljer sig en aning från dom svenska, men det ligger oftast ganska nära.
Huruvida din installation drivs direkt från elnätet, batterier eller ett hamsterhjul spelar ingen roll, reglerna måste följas ändå.
Däremot kan man få göra installationen själv med nödvändig kunskap om man klarar sig under alla dessa tre kriterier: <50V, <10A, <200VA
Sen är det skillnad på ifall din aluminiumprofil byggs på plats och därmed är en del av den fasta installationen, eller ifall det är en armatur som går att plocka ner och flytta.
I det senare fallet kan man använda klenare ledare, givetvis förutsatt att det blir säkert och uppfyller alla andra krav.
Re: räkna ut kabelarea efter ampere flöde?
Postat: 1 oktober 2010, 22:31:24
av T0ny
mrfrenzy "Sitter aluprofilen i en fastighet så är det ju en
fast installation och då är minsta area 1.5mm2"
Alltså är mitt brandlarm olagligt då jag har larmkabel / Cat 5 (häftad med kabelpistol) mellan centralen och rökdeckarna?!
Vad heter regeln? eller länka till blå boken.
Re: räkna ut kabelarea efter ampere flöde?
Postat: 1 oktober 2010, 22:34:03
av mrfrenzy
Nej brandlarm är ingen elinstallation.
Blå boken gäller inte längre, det är elinstallationsreglerna och dom går inte länka till eftersom dom kostar många tusenlappar.
Re: räkna ut kabelarea efter ampere flöde?
Postat: 1 oktober 2010, 22:40:55
av T0ny
Ok larm, kommunikation, TV osv. räknas ej som elinstallation men belysning räknas som elinstallation även om ström/spänning/effekt-nivåer medger gör det själv.
En LED-ramp som varnar folk att slå skallen i det låga taket, räknas det som larm eller belysning?
Re: räkna ut kabelarea efter ampere flöde?
Postat: 1 oktober 2010, 23:04:19
av AndLi
Varför skulle belysning per automatik bli behörighetskrävande? För en elinstallation är det ju i vilket fall ....
Re: räkna ut kabelarea efter ampere flöde?
Postat: 2 oktober 2010, 17:25:27
av prototypen
Behörighet krävs om det är mer än 10 A eller 200VA eller mer än 50 VAC, 120 VDC.
Tillverkaren anger att det är max 1 A i flatkabel och den är 0,09 mm2.
Sedan kan man inte generellt säga en ström per mm2. Arean är kvadratisk (det som leder strömmen) mot diametern medan omkretsen (det som kyler ledaren) är propotionellt mot diametern.
Så strömtätheten minskar på grova ledare pga dålig kylning.
Protte
Re: räkna ut kabelarea efter ampere flöde?
Postat: 2 oktober 2010, 21:18:57
av Johanb
Och jag klarar mig från det då det är <24VDC, <1A och det ger <24VA.
Dessutom är det inte en installation (i detta skede) det är tillverkning av en armatur.