Isolerad push-pull = dålig effektivitet? + ovanlig kaskad
Postat: 23 augusti 2010, 16:35:57
Hittade en jämförelse av olika switchade DC/DC omvandlare från national.com hos solarfreaks.com. I den visas ett exempel på en push-pull omvandlare som har en effektivitet på 84,5% för 36-75 V in och 3,3 V @ 5 A ut. Blir det verkligen så låg effektivitet med isolerad topologi eller är det specifikt för push-pull ..? Tänkte att man borde kunna uppnå iaf 95% ..?
En annan ovanlig(?) lösning som presenteras på sidan 17 är en buck kaskadkopplad med en push-pull där man eliminerat utgångskondensatorerna från buck steget och utgångsinduktansen från push-pull steget. Samt använder mystisk korskopplat MOSFET på utgången. Är det en switchad DC/DC lösning som har stora fördelar över andra topologier?, mellansteget skulle väl kunna fara iväg rätt kraftigt i spänning och ström utan kapacitansen?
På sidan 19 presenteras en konstruktion för 36-75 Vin 91% effektivitet för 27 Vout @ 30A (810W) baserat på LM5030 för drivning av RF steg i 3G basstationer.
En annan ovanlig(?) lösning som presenteras på sidan 17 är en buck kaskadkopplad med en push-pull där man eliminerat utgångskondensatorerna från buck steget och utgångsinduktansen från push-pull steget. Samt använder mystisk korskopplat MOSFET på utgången. Är det en switchad DC/DC lösning som har stora fördelar över andra topologier?, mellansteget skulle väl kunna fara iväg rätt kraftigt i spänning och ström utan kapacitansen?
På sidan 19 presenteras en konstruktion för 36-75 Vin 91% effektivitet för 27 Vout @ 30A (810W) baserat på LM5030 för drivning av RF steg i 3G basstationer.