Sida 1 av 1

Fråga om trefasmotor

Postat: 9 juli 2010, 13:17:22
av spufuz
Hej!

Jag har en trefasmotor som verkar ha 6 lindningar för att kunna köras på två olika hastigheter.
Har någon lust att förklara hur den ska kopplas in?

Kablarna är märkta följande:

1U1
1V1
1W1

2U1
2V1
2W1

1U2, 1V2 och 1W2 är kortslutna.
2U2, 2V2 och 2W2 är också kortslutna.

Min gissning är att de ihopkopplade kablarna gör att motorn blir kopplad Y.
Motorn skall kopplas Y vid 380V matning.

Kan jag nu helt enkelt koppla L1, L2 och L3 på de tre översta i listan och även på de följande tre?
Första gången jag stöter på en tvåhastighetsmotor. :oops: :vissla:


//David

Re: Fråga om trefasmotor

Postat: 9 juli 2010, 13:49:34
av tecno
Min tråd kanske kan ge dig en vink

http://forumbilder.se/show.aspx?iid=884201070338P8a73

Re: Fråga om trefasmotor

Postat: 9 juli 2010, 15:49:40
av Norpan
Lägg upp en bild på märkskylten så går det nog att lösa.
Technos inkoppling förutsätter en speciell typ av 2 hastighetsmotor, använder du den på en annan typ av motor brinner den upp, motorn alltså inte kopplingen.

Re: Fråga om trefasmotor

Postat: 9 juli 2010, 15:52:31
av peo007
Ja du kan koppla L1 L2 L3 på
1U1 1V1 1W1 så får du en hastighet
eller på 2U1 2V1 2W1 så får du en annan hastighet

glöm bort tecno:s schema det är en Y/D start med Fram/Back koppling

PEO

Re: Fråga om trefasmotor

Postat: 9 juli 2010, 15:55:41
av Norpan
>det är en Y/D start med Fram/Back koppling.

Fungerar även utmärkt på en Dahlandermotor.

Re: Fråga om trefasmotor

Postat: 9 juli 2010, 16:43:24
av spufuz
peo007 skrev:Ja du kan koppla L1 L2 L3 på
1U1 1V1 1W1 så får du en hastighet
eller på 2U1 2V1 2W1 så får du en annan hastighet

glöm bort tecno:s schema det är en Y/D start med Fram/Back koppling

PEO
Tack ska du ha!