Sida 1 av 1
Inkoppling 3-fas-motor
Postat: 8 juli 2010, 23:42:04
av sparcraft73
Jag har plockat ner en 3-fasmotor och undrar om någon kan förklara varför den är inkopplad med 8 kablar.
Det ser ut som att den är inkopplad med 2x3 kablar plus 2 vita (Se bild).

Re: Inkoppling 3-fas-motor
Postat: 8 juli 2010, 23:48:40
av konig7070
Jag gissar på att de vita är en termistor och resterande är de tre lindningarna.
Re: Inkoppling 3-fas-motor
Postat: 9 juli 2010, 00:00:54
av J.Reimers
stämmer
vita termistor
resten lindningarna.
det är här du väljer om de ska vara d eller y kopplat
Re: Inkoppling 3-fas-motor
Postat: 9 juli 2010, 12:41:04
av danei
Har du någon data på motorn?
Mät upp så att du har kontakt mellan ledarna två och två men inte mellan paren. Sen blir det lite lurigt att veta hur spolarna ligger. Ev kan man använda DC och en kompass.
Re: Inkoppling 3-fas-motor
Postat: 29 juli 2010, 23:17:25
av sparcraft73
Hej på er, tack för svaren. Motorn är till en slaktad KEW högtryckstvätt. När man tittar på hur denna är uppbyggd så inser man att det är skillnad på maskiner och maskiner. Har svårt att tro att det är så här en maskin för 1000:- ser ut inuti. Tyvärr har pumpen gett upp och det är för dyrt att renovera den. Jag har i alla fall lärt mig hur motorn är inkopplad till den. Dock är jag helt novis på hur man kopplar in motorskydd och kontaktorer för motordrift. Är det någon sam har tips på litteratur eller siter som beskriver detta?